Доброго времени суток! В каком нормативном документе есть информация по нормам расположения края воздуховода (точки выброса) механической вытяжной вентиляции над горючей кровлей? Существующая высота 1,3 метра. Пожарный инспектор говорит, что "вроде надо минимум 2 метра" и точную цифру обещал сказать как сам уточнит где-то в нормативке. Вот уже второй день ищет и никак видать тоже не может найти как и я.
Sindarkon
Нормы ПБ регламентируют такие высоты только для дымоходов и систем дымоудаления. Для обычной вытяжки я подобных требований не встречал.
syzranskiy man
По всей видимости, пожарник попутал общеобменную вытяжку с системой дымоудаления. Для них да, 2 метра над горючей кровлей или радиусом 2 метра вокруг выброса покрыть огнеупорным материалом.