Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Огнезадерживающий клапан между ДГУ и паркингом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
avaria_olga@mail.ru
Ситуация следующая: ДГУ выбрасывает отработанный воздух в помещение паркинга (крытый). Пожарные настаивают на установке ОЗК клапана на выбросе.
1) Использовать ОЗК как и обычный клапан,взять дымовой типа Гермик (Веза), т.е. НЗ, в режиме ожидания ДГУ, а в режиме работы НО. Но паркинг открыт со всех сторон, как быть зимой с обмерзанием.
2) Ставить ОЗК перед ДГУ в помещении, потом обычный клапан утепленный в стене с приводом?
3) Опять же есть клапан выбрасывающий теплый воздух в режиме ожидания.Он то открыт,то закрыт (по температуре).
ИОВ
Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 28.4.2015, 13:50) *
Ситуация следующая: ДГУ выбрасывает отработанный воздух в помещение паркинга (крытый). Пожарные настаивают на установке ОЗК клапана на выбросе.
1) Использовать ОЗК как и обычный клапан,взять дымовой типа Гермик (Веза), т.е. НЗ, в режиме ожидания ДГУ, а в режиме работы НО. Но паркинг открыт со всех сторон, как быть зимой с обмерзанием.

Дымовой клапан Вам не подойдёт - читайте п. 3.9 СП 7. Вам нужен противопожарный. У Везы есть КПУ в морозостойком исполнении МС (до -65 град)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.