Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гильзы для трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
xwasp
Всем здравствуйте, подскажите регламент где указано во сколько раз гильза должна быть более проходящей трубы. Спасибо заранее
Ferdipendoz
Внутрянка или наружка?
xwasp
Внутренний водопровод и канализация
Ferdipendoz
Не регламентируется. Миллиметров на 20-30 больше
xwasp
Странно, я давно в ГОСТе что ли видел - принять за полтора диаметра от проходящего трубопровода( вот блин найти не могу
xwasp
Коллеги,неужели никто не сталкивался с этим регламентом?wink.gif
OlgaO
СП 40-101-96
п.2.24
xwasp
Спасибо)

А это относится и к пп и к металлу, правильно?
Ferdipendoz
К ПП
xwasp
Коллеги спасибо за ссылку на гильзование ПП труб. Подскажите есть ли подобный регламент для стальных труб. Пжлста
boris_rub
ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.8
Но это белорусский документ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.