ulana
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужно ли делать дымоудаление в коридоре казармы и подпор в лестничную клетку(план прилагается)? По сути в начале и в конце коридора (в торцах) естественное освещение есть.
Если все же нужно дымоудаление, то как не создать разрежение (включится дымосос и подпор) чтобы люди могли открыть дверь?
Заранее спасибо.
РОШ
Простой на первый взгляд вопрос. Но на второй уже не так всё однозначно smile.gif.
1. Подозреваю, что ЛК - не являются незадымляемыми (уточните у архитектора проекта) - поэтому противодымная защита не требуется.
2. Что касается коридора. ВСН 35-94 пунктом 1.4 предлагает проектировать такие казармы (для контрактников) по действующим строительным нормам РФ. Собственно, и СП 54.13330.2011 в п.1.1 логично подтверждает это: "...а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения".
Казалось бы, для жилых зданий высотой до 28 м СП 7.13130.2013 п.7.2 не требует дымоудаление из коридора. НО! Для ТАКОГО коридора дымоудаление требует п. 7.2.1 СП 54.13330.2011: расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в ЛК превышает 12м.
И, если даже отнести казарму к классу "зданий общественных и административно-бытовых", то и в этом случае требуется дымоудаление согласно п. 7.2в СП 7.13130.2013.
Если будете делать дымоудаление из коридора, естественно потребуется компенсировать вытяжку притоком - можно в тот же коридор, противоположно вытяжке (например приток снизу у выходов из коридора, вытяжка посреди коридора сверху.
ulana
Спасибо!!!
Возможно ли сделать естественное дымоудаление из коридора через окна с приводом, если перенести двери внутри коридора ближе к окнам?
РОШ
Да. Если расстояние от двери квартиры до выхода в ЛК не превысит 25 м, и конструкция оконных проёмов обеспечит выполнение п. 8.5 СП 7.13130.2013.
ИОВ
Цитата(ulana @ 10.8.2015, 2:50) *
Спасибо!!!
Возможно ли сделать естественное дымоудаление из коридора через окна с приводом, если перенести двери внутри коридора ближе к окнам?

Нет! У Вас же многоэтажное здание. Согласно СП 7:
Цитата
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.

В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.


Похоже, ув. РОШ пишет о ест. проветривании, а не о дымоудалении.
РОШ
Ув. ИОВ, конечно, прав - терминологически правильно - естественное проветривание при пожаре.
Поэтому: если будут обеспечены условия п.7.2.1 СП 54.13330.2011, п. 8.5 СП 7.13130.2013, то оснований для устройства дымоудаления нет. Точнее, п. 7.2 СП 7.13130.2013 в этом случае не требует предусматривать удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции.
ulana
спасибо !!!