Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от ВНС Iii подъма до жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Maks Popov
Коллеги, добрый день.

Столкнулись со следующим вопросом, прошу помочь.

На границе участка, под землей, расположена существующая насосная станция водоснабжения 3го подъема.

Заказчик соответственно хочет посадить дом в 4х метрах от угла ВНС, аргументируя тем, что в нормах минимальное расстояние не ограничено.

Картинка в приложении.

Помогите плиз обосновать, что так близко нельзя сажать дом.

Спасибо!
Fatik
Нельзя:
1)Санзона у НС -15м, допускается сокращать до 10 м.
2)Пожарный разрыв между зданиями, если есть наземная часть. В зависимости от здания определяется.
3) Оценка влияния здания на существующее сооружение как данность будет, поскольку НС наверняка не считалась на доп нагрузку от здания.
Maks Popov
Цитата(Fatik @ 11.8.2015, 15:58) *
Нельзя:
1)Санзона у НС -15м, допускается сокращать до 10 м.
2)Пожарный разрыв между зданиями, если есть наземная часть. В зависимости от здания определяется.
3) Оценка влияния здания на существующее сооружение как данность будет, поскольку НС наверняка не считалась на доп нагрузку от здания.


Спасибо, но:

1. Санзону они смогут сократить до минимума. Можно ссылку на норматив про 10 и 15 метров?
2. нет наземной части
3. Это как вариант, но без расчета не пройдет. Пока просто нужен норматив
Fatik
Цитата(Maks Popov @ 11.8.2015, 16:57) *
Спасибо, но:

1. Санзону они смогут сократить до минимума. Можно ссылку на норматив про 10 и 15 метров?
2. нет наземной части
3. Это как вариант, но без расчета не пройдет. Пока просто нужен норматив

СанПин 2.1.4.1110. У НС наверняка земельный участок оформлен не 4 м от стены. Еще есть собственник НС, который не будет в восторге.
3. Так и пусть считают. Дом следом рухнет за невыдержавщей стенкой насосной.

Ко всему НС обычно сетями вокруг обвязывают, так что лишнюю не приткнуть в 10 м, не то чтобы дом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.