Здравствуйте!
Воздуховод общеобменной вытяжки пересекает наружную ограждающую конструкцию и выходит на улицу. Заказчик настаивает на установке огнезадерживающего клапана при пересечении наружной стены.
Как доказать, что он там не нужен? на что сослаться?
Composter
3.9.2015, 17:11
1)клапан без огнезащиты для воздуховода не ставится. огнезащита воздуховодов прокладываемых по улице не нормируется
2)установка клапанов для вентиляции прописывается в сп 7 п6.10 пусть попробует там найти либо на картинках в рнп авок начиная с 34 страницы