Elenk_@
в СНиП 2.04.02 был пункт
7.18. Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с.
в новых СП ничего подобного не могу найти...так нужно ли предусматривать пожаротушение в водопроводных насосных ?
Sindarkon
В СП31 такого уже нет, поэтому остаётся только руководствоваться СП10.
Elenk_@
Цитата(Sindarkon @ 9.9.2015, 11:35) *
В СП31 такого уже нет, поэтому остаётся только руководствоваться СП10.

получается что не тушим...
Dmitry_vk
Цитата(Elenk_@ @ 9.9.2015, 11:37) *
получается что не тушим...

По СП10 берете, как для производственного здания. Насосные разные бывают, все не тушить не получится.