Подскажите, есть ли особые требования к кабельно-проводниковой продукции и способам прокладки в чистом помещении? Производство фармацевтическое, класс не знаю.
Спасибо.
Shin Pu
Где прописано не помню. На практике все кабеля в нержавеющей трубе или нержавеющем коробе
Жека
Спасибо!
А какими должны быть сами кабели - спец.оболочка наружная, оболочка проводов внутри кабеля? Труба должна быть заварена на концах или открытая? Торцы отверстий под кабели должны быть как-то специально обработаны?
Shin Pu
К спрятанным кабелем по "чистоте" требований нет. Труба идёт от стены или потолка до электрошкафа, места соединений силиконятся. Концы обрабатывают, чтобы не резали и не терли кабель.
Жека
И еще раз спасибо!

А к неспрятанным кабелям есть какие-то требования? Шкаф установлен в самом помещении, возле оборудования. От оборудования до шкафа необходимо положить кабели. Трубы, по которым пройдут кабели от датчиков до шкафа, будут открытыми. Полностью защитить кабель трубами не получится, т.о. оболочка кабеля будет доступна при процедурах очистки помещения. Вот и вопрос или кабель должен быть со специфической ничего не выделяющей оболочкой. В инете ничего по этому поводу не нашел. А в чистых помещениях вообще допускается открытая прокладка кабеля?
Shin Pu
А какой датчик?
Жека
температура с выходом 4-20 мА, радарный уровень, давление, механический концевик люка.