Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление цеха теплой оборотной водой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
GalinaDavidova
Здравствуйте, руководство желает отапливать цех в весенне-осенний период ( темперадура - 5) оборотной водой от оборудования. Оборотная вода сливается в кессон, температура воды 60 градусов. Нужно расчитать регистры и запроектировать систему.
jota
smile.gif
GalinaDavidova
Спасибо!

"* Эта разность температур отвечает стандартным условиям, при которых
температура горячей и охлажденной воды в приборе соответственно равна 95 и
70°С, а Тв=18°С.
"
Но у меня же условия не стандартные

Inchin
Цитата(GalinaDavidova @ 20.11.2015, 15:07) *
Здравствуйте, руководство желает отапливать цех в весенне-осенний период ( темперадура - 5) оборотной водой от оборудования. Оборотная вода сливается в кессон, температура воды 60 градусов. Нужно расчитать регистры и запроектировать систему.

А в чём сложности-то проектирования такой системы? Подсказать прогу, в которой это можно рассчитать?
jota
Цитата(GalinaDavidova @ 20.11.2015, 14:33) *
Но у меня же условия не стандартные

Сбоку таблица пересчёта ЭКМ на разные температуры.
Ловите ещё..... это отсюда http://al-vo.ru/teplotekhnika/registry-oto...ya-iz-trub.html
Сами в гугле быстрее нашли бы, чем здесь перепмсываться....
Composter
я вот тут выкладывал доработанную таблицу расчета регистра
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=571848
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.