10.12.2015, 13:41
Всем привет, по ТЗ - спроектировать принудительную вытяжную систему санузлов в 25-ти этажном жилом доме.
Санузел совмещенный. На файле PDF два варианта (фрагмента) аксонометрической схемы.
Вопрос: есть ли среди них верный, какой, почему?
Composter
10.12.2015, 14:09
сп 7 п6.10 б)
Молодой
10.12.2015, 14:15
Неверен ни один - СП 54.13330.2011 табл. 9.1 - расход воздуха для совмещённых санузлов 25 м3/ч.
superoleg.rzn
10.12.2015, 14:24
Цитата(Молодой @ 10.12.2015, 14:15)

Неверен ни один - СП 54.13330.2011 табл. 9.1 - расход воздуха для совмещённых санузлов 25 м3/ч.
А если ситуации вот такая. Резонно взять 50м3/ч?
я, конечно, извиняюсь,
но с переточной решеткой это такой дебильный вариант
неужели нет возможности сделать разные каналы?
и где совмещенный с/у?
superoleg.rzn
10.12.2015, 14:53
Цитата(ОРИ @ 10.12.2015, 14:38)

я, конечно, извиняюсь,
но с переточной решеткой это такой дебильный вариант
неужели нет возможности сделать разные каналы?
и где совмещенный с/у?
Не принимайте близко к сердцу. На всё воля божья!
Цитата(superoleg.rzn @ 10.12.2015, 14:53)

Не принимайте близко к сердцу. На всё воля божья!
с таким подходом можно на форум и не заходить. Делайте как делается, на все воля божья
baron.od
14.12.2015, 16:42
Вариант 2 (В1), не обязательно на 2-ом этаже делать "дымовой карман" но и так сойдет. и сечение 200х200 для 100 кубов - жирно будет. переточную решетку между ванной и с/у делают по факту, главное что бы был порядок помещений как у вас, а не сперва с/у а потом ванная, но это бюджетный вариант "для простых смертных", в более приличных квартирах такое не делаю.