Господа!
Есть приточная система работает нормально на контроллере RLU232
нужно установить привод клапана по воде на каллорифер так чтобы он совсем не закрывался ,
а оставался открытым на 25%. В настройках контроллера установил привод 25% мин и 100% мах
но при увеличении температуры контролер закрывает клапан полностью в 0%.