_Fox_
Добрый день!

Подскажите есть ли где-нибудь требования ограждать (например сетчатым ограждением) силовые щиты если они устанавливаются в котельном зале? Отдельной электрощитовой как таковой нет.
Если опираться на п. 4.1.25 ПУЭ изд.7, то если силовые шкафы не имеют открытых токоведущих частей то ограждение не требуется.
С другой стороны видел котельные с сетчатым ограждением электрощитовой зоны.
Вот задумался..
спец
Ограждать не надо.
дед 56
зависит от категории котельной