SUPERMAN
нужно ли рассчитывать потери тепла на инфильтрацию по формуле (ниже) при естественной вытяжки (без притока). Есть коттедж в нем канал в комнате 140x140, и в санузле канал 140x140 а притока нет. Окна глухие пластиковые , стены очень телые пенобетон 300 + 120крирпич+100 мин.вата.


формула:
Q=0.33*k*V*dT, где
k - расчетная кратность воздухообмена, равная
0.3 - для комнат
0.8 - для помещений с каминами и подобных им
1.0 - для кухонь и санузлов.
V - объем помещения
dT - разность температуры в помещении и расчетной температуры наружного воздуха.

Практика показала достаточную точность такой методики с учетом реального качества заделки окон в стены.
andrey R
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

Поехали... wink.gif
Martin_K
Печально видеть, как из-за невнимательности в названии темы люди попадают в мусорку, потом ответа не дождутся по их проблеме. Пишите корректней название :с
jota
Путанница понятий: естественная вентиляция это естественная вытяжка и организованный приток наружного воздуха через микровентиляцию окон или форточки. Инфильтрация - неорганизованный приток наружного воздуха через неплотности ограждений, окон, дверей. При расчёте воздухообмена принимается бОльшее из этих двух значений.