Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
slava856
Над дверью автоклава уже имеется вытяжной зонт примерно 2000х600, производительность системы около 2000 м3/с. Просят заменить этот зонт на больший по площади примерно 2500х1500. Как можно это разумно сделать без замены вентилятора и в целом всей системы?
Skaramush
Одним словом - никак. Наводящий вопрос - как изменится скорость в сечении зонта при ваших "разумных переделках"?
slava856
добавился еще вопрос. В систему идет выброс большого количества парафина при высокой температуре. Какие фильтрующие устройства можете посоветовать? Или может еще какое решение есть помимо фильтра
zaharov63
Стандартный прием - оставить только щель по периметру сечения. И обязательно боковые свесы. Но и в этом случае 2000 все-равно маловато будет. Также не ясно, чем вызвана необходимость замены зонта.
slava856
Цитата(zaharov63 @ 22.3.2016, 13:39) *
Стандартный прием - оставить только щель по периметру сечения. И обязательно боковые свесы. Но и в этом случае 2000 все-равно маловато будет. Также не ясно, чем вызвана необходимость замены зонта.

зонт слишком узкий, и по рекомендации производителя должен быть больше. Немного не понял что за щель и чем она поможет?
Skaramush
Ответ был по варианту увеличения "охватываемой площади" - выполнить щелевой отсос по периметру, сохранив (по возможности) скорости всасывания в граничных зонах.
zaharov63
Воздух удаляется не по всему сечению зонта, а только по щелям. Середина глухая. Меньшая производительность при бОльшей площади укрытия. Оптимально в некоторых случаях при невозможности применения МО. Но у вас основная задача, насколько понимаю, уловить тепло. Поэтому отличие есть и нужно проверять.