имеется магазин 3-х этажный, заказчик хочет не делать ПДЗ.
предложено защита модулями порошкового пожаротушения.
все залы поделены на бутики с площадью менее 150 кв.м. системой АПС и автоматизации дверей "порошок не входи", " порошок уходи", СОУЭ, задержкой пуска до 30 с.
также защищены коридоры.
Вопрос: согласно СП 5.13130 в помещениях с количеством 50 чел. и более запрещается применение данной системы (обращаю внимание в помещениях) естественно в коридорах будет больще, возможно ли применение АППТ (читал письма ВНИИПО с 2005 года только личное мнение не более того, однако большинство ТЦ и административных зданий стоит с АППТ (а что в коридорах нет более 50-?).
однако модуль сработает:
-в помещение где есть горючая загрузка (бутик);
-помещение выгорожено+система автоматизации при оборудовании АППТ;
-я полагаю за 30 с. из бутика с учетом полок, стеллажей, кассового узла и т.д. площадью максимум 90 кв.м. уйдут все.
если есть какие-то разъяснения пришлите буду благодарен в личку.
maxtgv
Согласно п. 7.13 СП 7 необходимо предусматривать системы для удаления газов и дыма после пожара с четырехкратным воздухообменом - иногда технически это становится сложнее, чем делать ДУ
ИОВ
Цитата(НМА @ 27.4.2016, 18:12) *
-я полагаю за 30 с. из бутика с учетом полок, стеллажей, кассового узла и т.д. площадью максимум 90 кв.м. уйдут все.

1. По нормам нужно не полагать время эвакуации, а рассчитывать - см. СП 5, прилож. И
Цитата
И.2 Расчет установки включает определение:

- времени эвакуации персонала при его наличии;

Главное, в магазине не постоянный контингент с разным состоянием здоровья и подвижности, а также скорости реакции на сигнал о пожаре. Плюс нужно учитывать панические настроения. так что 30 с, вероятно, маловато будет.
И ещё интересно - этот магазин проектируется без доступа МГН? Это маловероятно.
2. Возможно, устройство ДУ будет дешевле и проще - ведь ДУ следует предусмотреть только из коридоров, а срабатывать будет только на этаже пожара, так что не такие уж большие производительности оборудования получаются
НМА
1. пожар это не взрыв, сначала запах, потом задымление