Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выброс воздуха из душевых
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
пара
Какие могут быть последствия, если выброс воздуха из душевых выполнить в виде решетки на фасаде здания. Эстетикой можно не заморачиваться.
Skaramush
А сосульки неэстетичны. Заморочиться придётся.
пара
Цитата(Skaramush @ 5.5.2016, 9:38) *
А сосульки неэстетичны. Заморочиться придётся.


Это из опыта?
Skaramush
Это из теплофизики.
zaharov63
Цитата(пара @ 5.5.2016, 13:43) *
Это из опыта?

Решетки нет, а ц/б вентилятор на кровле из заводских душевых приходилось. И там не просто сосульки были.
vnipi
Добрый день.

Кроме сосулек, вокруг места выброса, у Вас и фасад со временем будет не приглядного вида. А переделывать придёться своими силами, расходы могут быть не сопоставимы с экономией.

С Уважением,
пара
Цитата(Skaramush @ 5.5.2016, 10:57) *
Это из теплофизики.



Насчет конденсата понятно. Просто одно дело теория, а другое практика. Раньше из душевых делали обычный выброс - выводили воздуховод через кровлю или поднимали вдоль стены. Как то сосулек не видала.
Вот как то видела вытяжку из под сушильного колпака - там да, вентилятор был на кровле весь во льду + кровля+стена и т.д. Но там объемы были. Мы переделывали на факельный выброс.

Пытаюсь найти выход уйти от пож. предписания, чтобы не тащить через этажи.
Поэтому и спрашиваю, именно, кто видел воочию обмерзание.
Giedi Prime
Кстати - да, хороший вопрос. Далеко не всегда по тем или иным причинам есть возможность вытащить на кровлю вытяжку из душевой. И в таком случае напрашиваеется вариант с выбросом в стену через решётку. Ну и душевые тоже разные бывают.
И что в таком случае делать дабы уменьшить возможность обмерзания?
zaharov63
Цитата(пара @ 5.5.2016, 14:38) *
Поэтому и спрашиваю, именно, кто видел воочию обмерзание.

Какая разница, душевая или что-то другое. Будут условия - будет и обмерзание с сосульками. Вот наблюдал зимой на кровле - работают вытяжки из помещений с разной влажностью. На одних выхлопах ничего не видно, на других парок на фоне синего неба, а с других еще до выхлопа ручьями конденсат по всем соединениям.
пара
А если на выхлопе поставить клапан типа Гермика с обогревом?
Skaramush
Решётка на стене для чего? Какая? Типа воздухозаборной, с отклонением потока вниз, вдоль стены? С высокой вероятностью - да. С низкой скоростью выхода? Тоже высока вероятность "да", так как при повышении скорости и сопротивление такой решётки станет ощутимым. Душевые с каким количеством влаги? С каким режимом работы? В каком климатическом районе - зимой какой расчётный минус и какая температура в течение длительного времени?

Эстетикой может и нет, но "заморочиться" придётся. Одно дело - Сочи. Абер, совсем другое - Красноярск. Так, для примера.


upd А клапан зачем? Наледь при работе будет, когда клапан открыт. Он от обледенения не помощник. Только помещение от охлаждения защитить при выключенной системе.
пара
Подумалось, что если жалюзи и периметр клапана будут теплыми на нем самом обмерзание происходить не будет....
Для расчета зимняя температура -33С, север европейской части страны. Душевые помещения групповые производственные.
Skaramush
-33 это серьёзно. Обмерзание будет. Можно греть решётку, допустим, но что будет по стене, если вдоль неё пойдёт влажный воздух?
Giedi Prime
Цитата(Skaramush @ 5.5.2016, 15:36) *
Решётка на стене для чего? Какая? Типа воздухозаборной, с отклонением потока вниз, вдоль стены? С высокой вероятностью - да. С низкой скоростью выхода? Тоже высока вероятность "да", так как при повышении скорости и сопротивление такой решётки станет ощутимым. Душевые с каким количеством влаги? С каким режимом работы? В каком климатическом районе - зимой какой расчётный минус и какая температура в течение длительного времени?

Эстетикой может и нет, но "заморочиться" придётся. Одно дело - Сочи. Абер, совсем другое - Красноярск. Так, для примера.


Каковы ваши предложения? Что в каких случаях следует предпринимать?
Skaramush
А тут выбор невелик - сам вентилятор в тёплой зоне, выхлоп вертикально, либо факел (предпочтительно), либо насадок с кольцом, но тут риск обмерзания приличный.
ZaTGV
Добрый день, уважаемые специалисты!
Можно сказать первый раз проектирую вентиляцию в столовой. Ситуация такая, столовая будет располагаться на первом этаже сущ. здания АБК.
На других этажах соответственно административные помещения. Все вытяжные выбросные воздуховоды пойдут снаружи по фасадам выше кровли, в том числе от моечных ванн.
Вопрос, как лучше организовать защиту от обмерзания воздуховодов и оборудования?
1) Выбросы делать факельные или близкие к тому? (не уверен, что везде получится обеспечить скорость 12 и более м/с).
2) Имеет ли смысл сделать дренаж из нижней части воздуховодов (в помещении) через гидрозатвор в канализацию (как от кондиционеров).
3) По компоновке вижу два варианта, посоветуйте, что лучше:
3.1) Размещение канальных вентиляторов в обслуживаемом помещении - в этом случае придется делать по отдельной системе на каждое помещение (3 шт., соответственно 3 наружных участка). Достаточно ли будет заложить вентиляторы IP54+кор.стойкие?
3.2) Объединение м.о. от всех моечных в одну систему, размещение вентилятора в венткамере, затем наружный участок. В этом случае усложняется трассировка внутри помещения. Площади сильно ограничены, кое-как удалось выделить место под приточную венткамеру на втором этаже. В принципе, возможно разделить эту венткамеру на две, но проход воздуховодов через перекрытие 1-го этажа сделать будет нельзя (большие затраты на обрамление отверстий), поэтому вход/выход воздуховодов будет через сущ. оконные проемы 1-го и 2-го этажа (соответственно наружный участок до вентилятора).
СпасиБо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.