Ivan L.
Добрый день, коллеги! Подскажите как определить температуру возвращаемого конденсата от гальванических линий для дальнейшего его использования.
Известно только абсолютное давление пара 0,4 МПа и температура пара 142 град.С
T-rex
а Вы уверены, что при заданных параметрах пар существует? давление пара 0,4 МПа и температура пара 142 град.С
Например, чуваки из Gestra считают иначе
Ludvig
температура возвращаемого конденсата будет выше на 4...10С нагреваемой среды. Зависит от интенсивности нагрева.
gilepp
Температура конденсата зависит от обвязки ванны со стороны подачи пара и со стороны отвода конденсата. Где вы её собрались измерять и зачем ? Куда транспортируется конденсат и как ? По предоставленным данным вопрос не может иметь ответа. Диапазон температур от температуры продукта, до температуры насыщения пара - устроит ли вас такой ответ ?)
Ivan L.
Дело в том, что технологи просят использовать теплоту конденсата для приготовления гвс. Планирую снизить температуру конденсата до 30 град, а затем в канализацию. Температуру конденсата спрашивал как посчитать, чтобы узнать сколько тепла можно будет снять с конденсата.