Катерина Сергеевна
Делаю проект, прописано демонтаж и последующая установка пожарных резервуаров (ну в другом соседнем месте) т.к. старые попали под пятно застройки, воду к пожарным резервуарам наполнять (врезку делать) до счетчиков или после?
Водяной
Цитата(Катерина Сергеевна @ 8.6.2016, 12:40) *
Делаю проект, прописано демонтаж и последующая установка пожарных резервуаров (ну в другом соседнем месте) т.к. старые попали под пятно застройки, воду к пожарным резервуарам наполнять (врезку делать) до счетчиков или после?

расход какой на пожаротушение? ваших зданий и существующих
Катерина Сергеевна
Цитата(Водяной @ 8.6.2016, 13:43) *
расход какой на пожаротушение? ваших зданий и существующих

на моего 25л/с поставила 2 гидранта (т.к. по ТУ напор хороший- 3а.т.м, но пожарник сказал нет такого напора и не нужны мне ваши гидранты чтоб была емкость). ну емкость была на 100 куб.м и он прописал что на 100 и поставить. т.е. поставить обязана. ааа еще и прописали что к емкостям подвести трубу ПЭ диаметром 20 мм
Водяной
Цитата(Катерина Сергеевна @ 8.6.2016, 12:58) *
на моего 25л/с поставила 2 гидранта (т.к. по ТУ напор хороший- 3а.т.м, но пожарник сказал нет такого напора и не нужны мне ваши гидранты чтоб была емкость). ну емкость была на 100 куб.м и он прописал что на 100 и поставить. т.е. поставить обязана. ааа еще и прописали что к емкостям подвести трубу ПЭ диаметром 20 мм

4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Т.е. для пожаротушения расходами больше 10 л/с должна быть предусмотрена насосная станция после резервуаров, сеть и гидранты.

Одна емкость 100 кубов не может являться источником пожаротушения. Должны быть две и:
25 л/с х 3,6 х 3 часа = 270 кубов (это только на наружное пожаротушение).
Катерина Сергеевна
Цитата(Водяной @ 8.6.2016, 15:45) *
4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;

зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;

Т.е. для пожаротушения расходами больше 10 л/с должна быть предусмотрена насосная станция после резервуаров, сеть и гидранты.

Одна емкость 100 кубов не может являться источником пожаротушения. Должны быть две и:
25 л/с х 3,6 х 3 часа = 270 кубов (это только на наружное пожаротушение).

но есть письмо... официальное от пожарника надо и все. сделала до водомерного узла отвод к емкостям. пусть потом замечание пишут если что.
SV_vrn
пожарник который сказал - это кто? эксперт или тот кто у вас делает раздел ПБ?

на наружное пожаротушение 3,0 атм и не нужно - там и 1,0 достаточно, чтобы пожарная машина всосала.

К гидранту присоединяется всасывающим рукавом насос пожарной машины, а она уже потом по напорным рукавам (тем самым которые прокладывают не дальше 200м по твердым покрытиям) под бешеным напором подает воду к пожарным стволам.

вы внимание заказчика обратите на такого "пожарника" - он вместо нескольких "копеечных" колодцев с гидрантами, возможно толкает его на затраты в десяток миллионов на резервуары, насосную и отдельную сеть НПВ...


правда есть и другая возможная сторона медали, возможно вы или не поняли пожарника своего или он неправильно сказал. Напор то в сети может и есть 3 атм. Вот только воды на ваш расход нет. В ТУ должна быть прописана возможность подачи воды на НПТ таким расходом.