yarya
нЕ ПОДСКАЖИТЕ ДЛЯ 3-Х ФАЗНОГО АСИНХРОННИКА ЧАСТОТНИК ПОДБИРАТЬ ПО НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ?? ИЛИ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВОЙ
SVKan
по номинальному току
без учета пускового.
Но, при этом смотреть на то какой механизм будет. В некоторых случаях имеет смысл иметь запас на ступеньку.
yarya
обычный ц/б вентилятор на 18.5КвТ
SVKan
Со зрением плохо? Или с физикой?
Ток меряется в Амперах, а не в килоВаттах.
Скорее всего любой частотник 18,5кВт. Но лучше смотреть номинальный ток и частотника и двигателя.
LordN
лучше - на ступеньку выше.
и лучше брать вентиляторные серии, а не общепром.
я уже обжёгся..
yarya
со зрением нормально, с внимательностью плохо(((( благодарю...собственно почему задал такой вопрос..в последнее время проектировщики закладывают частотники на вентиляторы ДУ. Со странной мотивировкой типа без них сгорят...хотя не понимаю почему (они ведь под нагрузкой (сеть)..Ну соответственно не горю особым желанием брать дорогие частотники..хотя LORD ПРАВ..)))
Ost
Цитата(yarya @ 30.6.2016, 11:27) *
...частотники на вентиляторы ДУ....
...не горю особым желанием брать дорогие частотники...

Просто так "взять" частотники на вентиляторы ДУ (дымоудаления) нельзя.
Цитата
СП 7.13130.2013
7.22 .......
Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302.

Т.е. требуется сертификат на связку "вентилятор ДУ+частотник"