Dragun
Здравствуйте коллеги.
Нужна консультация по вопросу выбора привода для регулирующего клапана пара для подогревания воды в контуре ГВС
Сейчас установлен привод Regada (время хода 10мм/мин, 20мм рабочий ход 20мм, управление 3-х точечное, клапан DN50), который не успевает поддерживать заданную температуру из за своей низкой скорости. Расход горячей воды из контура ГВС постоянно разный, давление в контуре 6 бар, при потреблении несколькими устройствами падает до 4 бар, температура регулируется нормально. Сейчас на контур ГВС подсоединили еще потребитель, с большим забором горячей воды, давление в контуре падает до 2 бар, и регулирование температуры происходит очень долго. Так же привод Regada из-за короткого рабочего хода штока не открывает полностью клапан пара. Рабочий ход привода какой лучше выбирать? ТАк же интересует как расчитать нагрузочную силу привода клапана, сейчас 4000Н, что влияет на скорость привода клапана.
Ludvig
Рядом реклама Немен моргает. Опять не понятно? http://www.nemen.ru/index/our-product/cata...ry-temperatury/
Вы сами в состоянии понять что предлагают?
gilepp
Работоспосбность систем ГВС зависит не только от привода и клапана.

Клапан может быть переразмерен, привод может оказаться слишком медленным.

Электрическим приводом не всегда можно компенсировать резкие колебания нагрузки. В ряде случаев нужна промежуточная емкость. Всегда нужна линия циркуляции.

Если давление пара перед клапаном проседает, значит неверно рассчитан паропровод или источник пара.
Dragun
ПАропровод переделывать никто не будет, сейчас нехватает времени открытия и закрытия клапана, и стоит вопрос по некоторым параметрам клапана а именно нагрузочная сила и рабочий ход
Нашел клапан Siemens MVF461H50-30 с временем полного хода 2с, только цена пугает, может другие производители предлагают чтото подобное
Ludvig
Выбирай сам, если сможешь http://www.nemen.ru/index/our-product/cata...privody-regada/
Dragun
belimo привода медленные, примерно так же как Regada время хода
gilepp
Мы на паровые ГВС ставим всегда Sauter AVF234SF132, три скорости 2/4/6 мм/сек и пружинный возврат. Без ф-ции безопасности не рекомендую приводы, тк система становится уязвима с точки зрения перегрева.
Dragun
Спасибо за подсказку Sauter подойдет. В следствии чего возникает еще несколько вопросов:
1)Сейчас привод Regada с нагрузочной силой клапана 4000Н, потянет ли привод Sauter 2000H клапан. По посадочным креплениям подходит, может привод Regada выбирался с запасом. Клапан DN50, производителя клапана опознать не удается
2)Если менять все же с клапаном, в проекте Kv этого клапана написано 25, а при выборе на сайте Sauter клапан DN50 идет с Kv=40. Не будет ли проблем в дальнейшем с настройкой регулятора управляющего клапаном (используется ТРМ212 3-х позиционное управление)
gilepp
Приводы AVF234 могут садится на "чужие" (не Саутер) клапаны со специальными адаптерами, но лишь на некоторые, не на все конечно...Нужно четко знать производителя и модель вашего клапана, чтобы ответить на вопрос.

Конечно завышать Kvs не следует и если примите решение менять и клапан, и привод, то следует взять VUG040F304, DN40.