Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция гальваника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
владимир55
Подскажите пожалуста, при эксплуатации скруберов в зимнее время выхлопная труба не обмерзает ли льдом, и какие недостатки есть при эксплуатации этого аппарата
zaharov63
Считаю, что при вертикальности наружного участка выхлопа и недопущении брузгоуноса из самого скруббера проблем быть не должно. По крайней мере по моему небольшому опыту их эксплуатации не припоминаю чего-то подобного.
Потом отказались от них, причина - сложности со шламоудалением. Перешли на ПВМы.
владимир55
Мы собираемся установить скруббер для очистки гальванических выбросов, неподскажите как обстоят дела у него с очисткой в вашем случае?
zaharov63
Скрубберы у нас были в чугунолитейном цеху, а в гальванике с мокрой очисткой - также ПВМы. Но улавливали слипающуюся волокнистую пыль от полировального участка.
Если у вас не пыль, то странно, что вы выбрали скруббер.
владимир55
вопрос почему странно, у нас газы аэрозоль, а скруббер как раз по характеристикам предназначен для этих целей, модель ГМ5 газопромыватель максимова горизонтального типа уралактив их выпукает, еще было предложение поставить ионнообменные фильтра, вот сидим думаем что лучше установить чтоб потом мароки не было. Про ионнообменные фильтра боимся то что ткань будет забивать пылью.
zaharov63
Если такой, то да. Я же классический скруббер предполагал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.