Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметр наружной канализации от коттеджа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Страницы: 1, 2
Dima_UA
нет, у нас в городе так и есть....еще старые австрийские и польские коллектора.
Львиное сердце
Народ, кто как еще считает? Разъясните пожалуйста путаницу...

СП 32.13330.2012
5.1.6 Расчетные суточные расходы сточных вод следует принимать как произведение среднесуточного (за год) расхода по 5.1.5 на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СП 31.13330.
Из СП 31 максимальный коэффициент суточной неравномерности 1,1 - 1,3 (принимают обычно 1,3)

5.1.7 Расчетные общие максимальные и минимальные расходы сточных вод с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности следует определять по результатам моделирования на ЭВМ систем водоотведения, учитывающих графики притока сточных вод от зданий, жилых массивов, промпредприятий, протяженность и конфигурацию сетей, наличие насосных станций и т.д., либо по данным фактического графика водоподачи при эксплуатации аналогичных объектов.
При отсутствии указанных данных допускается принимать общие коэффициенты (максимальный и минимальный) по таблице 1.
По таблице 1 при моём средне секундным расходом меньше 5л/с надо брать максимальные коэффициенты суточной, часовой неравномерности 3...


СНиП 2.04.03-85
2.6. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять как сумму произведений средне¬суточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.2.5, на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84.
Только суточные расходы?

2.7. Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведения среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п.2.5, на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в табл. 2.
Какие общие расходы?
Алекс1981
По поводу коэффициентов. Никакой путаницы нет. Общий коэффициент из СП 32.13330.2012( табл 1) - это произведение коэффициента суточной неравномерности на коэффициент часовой неравномерности. Почитайте это в учебнике канализация Яковлев.
Для определения расходов бытовой канализации берется общий коэффициент при 5% обеспеченности и умножается на средний расход сточных вод, л/с - табл 1( определяется на основании среднесуточного расхода)
Но производительность КНС подбираю согласно п. 5.1.10 с учетом дополнительного притока поверхностных вод
Львиное сердце
Цитата(Алекс1981 @ 12.12.2017, 18:10) *
По поводу коэффициентов. Никакой путаницы нет. Общий коэффициент из СП 32.13330.2012( табл 1) - это произведение коэффициента суточной неравномерности на коэффициент часовой неравномерности. Почитайте это в учебнике канализация Яковлев.
Для определения расходов бытовой канализации берется общий коэффициент при 5% обеспеченности и умножается на средний расход сточных вод, л/с - табл 1( определяется на основании среднесуточного расхода)
Но производительность КНС подбираю согласно п. 5.1.10 с учетом дополнительного притока поверхностных вод

Спасибо большое за разъяснения!

Цитата(Dima_UA @ 5.12.2017, 17:22) *
Если бы не Вы, Львиное сердце, я бы не заморачивался с этими расходами.
вот книга Яковлев, Воронов, 2006

Да, книга Яковлева рулит!

Но вопросы пока остались. Поправьте если ошибаюсь:
Qср.сут=qжbanned2.gifж/1000
qср.ч=Qср.сут/24
qср.с=qср.ч*1000/3600

Kmax.сут=1,1-1,3 (СП 31.13330.2012)
Kmin.сут=0,7-0,9 (СП 31.13330.2012)
Qmax.сут=Kmax.сут*Qср.сут
Qmin.сут=Kmin.сут*Qср.сут

Kmax.ч=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
Kmin.ч=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
qmax.ч=Kmax.ч*qср.ч
qmin.ч=Kmin.ч*qср.ч

Вопрос, как считаете максимальные и минимальные секундные расходы? Простым переводом из часовых?
Алекс1981
Максимальные и минимальные секундные расходы в л/с определяются по табл 1, а часовые в м3/ч - просто умножить секундные расходы на 3,6.
Формулы из учебника:
часовой, м3/ч, Q = Qср.ч хКобщ
секундный, л/с, q= qср х Кобщ

Львиное сердце
Цитата(Алекс1981 @ 13.12.2017, 19:38) *
Формулы из учебника:
часовой, м3/ч, Q = Qср.ч хКобщ
секундный, л/с, q= qср х Кобщ

Формулы нашёл, спасибо.

Цитата(Алекс1981 @ 13.12.2017, 19:38) *
Максимальные и минимальные секундные расходы в л/с определяются по табл 1, а часовые в м3/ч - просто умножить секундные расходы на 3,6

1. Разве можно секундные расходы переводить в часовые? Я считал что можно только часовые в секундные.
2. Почему то считал, что табл.1 для часовых, а не для секундных
Львиное сердце
Такими получаются расчёты расходов сточных вод:

Qср.сут=qжbanned2.gifж/1000
qср.ч=Qср.сут/24
qср.с=qср.ч*1000/3600

Kmax.сут=1,1-1,3 (СП 31.13330.2012)
Kmin.сут=0,7-0,9 (СП 31.13330.2012)
Qmax.сут=Kmax.сут*Qср.сут
Qmin.сут=Kmin.сут*Qср.сут

Kобщ.max=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
Kобщ.min=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)

qmax.ч=Kобщ.max*qср.ч
qmin.ч=Kобщ.min*qср.ч

qmax.с=Kобщ.max*qср.с
qmin.с=Kобщ.min*qср.с
Львиное сердце
Цитата(Львиное сердце @ 14.12.2017, 11:48) *
Такими получаются расчёты расходов сточных вод:

Qср.сут=qжbanned2.gifж/1000
qср.ч=Qср.сут/24
qср.с=qср.ч*1000/3600

Kmax.сут=1,1-1,3 (СП 31.13330.2012)
Kmin.сут=0,7-0,9 (СП 31.13330.2012)
Qmax.сут=Kmax.сут*Qср.сут
Qmin.сут=Kmin.сут*Qср.сут

Kобщ.max=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
Kобщ.min=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)

qmax.ч=Kобщ.max*qср.ч
qmin.ч=Kобщ.min*qср.ч

qmax.с=Kобщ.max*qср.с
qmin.с=Kобщ.min*qср.с


Помощь в проверке расчёта от специалистов абока еще в силе...
Ferdipendoz
Что за смайлик вылезает у вас?
Львиное сердце
Цитата(Ferdipendoz @ 22.12.2017, 21:43) *
Что за смайлик вылезает у вас?

"Умножение на N" меняет на этот смайл
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.