Цитата(Алекс1981 @ 12.12.2017, 18:10)

По поводу коэффициентов. Никакой путаницы нет. Общий коэффициент из СП 32.13330.2012( табл 1) - это произведение коэффициента суточной неравномерности на коэффициент часовой неравномерности. Почитайте это в учебнике канализация Яковлев.
Для определения расходов бытовой канализации берется общий коэффициент при 5% обеспеченности и умножается на средний расход сточных вод, л/с - табл 1( определяется на основании среднесуточного расхода)
Но производительность КНС подбираю согласно п. 5.1.10 с учетом дополнительного притока поверхностных вод
Спасибо большое за разъяснения!
Цитата(Dima_UA @ 5.12.2017, 17:22)

Если бы не Вы, Львиное сердце, я бы не заморачивался с этими расходами.
вот
книга Яковлев, Воронов, 2006
Да, книга Яковлева рулит!
Но вопросы пока остались. Поправьте если ошибаюсь:
Qср.сут=qж

ж/1000
qср.ч=Qср.сут/24
qср.с=qср.ч*1000/3600
Kmax.сут=1,1-1,3 (СП 31.13330.2012)
Kmin.сут=0,7-0,9 (СП 31.13330.2012)
Qmax.сут=Kmax.сут*Qср.сут
Qmin.сут=Kmin.сут*Qср.сут
Kmax.ч=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
Kmin.ч=... (СП 32.13330.2012 табл.1 в зависимости от qср.с)
qmax.ч=Kmax.ч*qср.ч
qmin.ч=Kmin.ч*qср.ч
Вопрос, как считаете максимальные и минимальные секундные расходы? Простым переводом из часовых?