mib_z
Имеется паропровод Ду 100 мм от 3-х котлов 1,0 ; 1,7 ; 2,5 т/ч. до парового коллектора. Далее от коллектора в производство Ду 76. Перепад давления от котла до коллектора 0,5 бар, от коллектора до последней точки в производстве до 2 бар. Планируем спроектировать и построить новый паропровод. Есть мысль (что бы уйти от регистрации паропроводов) от котла 2,5 т/ч до коллектора сделать отдельную трубу Ду 100, от двух котлов до коллектора другую Ду 100. И от коллектора в производство две трубы Ду 100 (на разных потребителей). Или все таки делать одну трубу от всех котлов до коллектора и одну трубу на производство?
Ludvig
От инспектора вам крепко достанется люлей.
mib_z
Но вроде все в пределах Правил, до Ду 100 паропроводы не регистрируются. Проект разработаем.
Ludvig
Вот как. А смысл городить, если потеря всего 0,5 бар? Может лучше почистить паропроводы от коллектора к потребителю от шелухи?
mib_z
0,5 это при работе одного котла 2,5 т/ч, при работе двух и трех котлов потеря давления еще больше.
Ludvig
При работе трех котлов потеря будет 1,0 бар. Это ниопчем, когда к потребителю приходит 2,0 бар. От чистки паропроводов вас ничто не спасет.
mib_z
Давление от котла до гребенки 3,5 бар (регуляторы стоят после каждого котла). От котла до гребенки просядет на 1,0 бар, от гребенки до потребителя еще 1,0 и что останется?
Ludvig
Остается выкидывать регуляторы и держать пар регуляторами газа на котле. Что, слабо7