Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Охлаждение рабочей зоны цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
winch
Товарищи, посоветуйте.
Дано: производственный цех большой площади, большое остекление, высота потолков порядка 6 метров, технологическое оборудование и рабочие места сотрудников.
Для подачи приточного воздуха существует приточка и вытяжка, справляются. От оборудования существуют местные отсосы.

Вопрос: в зонах, где работают люди (например, столы упаковщиков продуции, зоны весового контроля и т.п. - сидячая малоподвижная работа) хотят сделать охлаждение именно данных зон кондиционерами. Как бы "накрыть" зону холодным воздухом. В летнее время температура на уровне рабочего места достигает 30 градусов

Мысли вслух: что, если подвесить над рабочими зонами кассеты, метрах в 3,5 от пола, или задействовать канальники (но какие воздухораспределители и по какой схеме применить?)?
И как правильно рассчитать высоту подвесов и мощность блоков в зависимости от площади "накрываемой" зоны.
Kasper
Может стоить почитать учебники на тему воздушное душирование. Там есть расчет воздухораспределения (тип, высота, температура и т.д.). А уже из получившихся результатов объема и температуры требуемого воздуха, думать чем подать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.