Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество пожарных гидрантов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Инженер ОВК
Дали объект - торговый центр. Есть проект НВК, ВК, АР, КМ, КЖ. По проекту было 2 ввода водопровода (так как кранов более 12), но по факту выполнен 1 ввод. ТУ нет, проект странный, данных нет. Запросили технические условия на подключение второго ввода. (так как старых ТУ нет) Необходимо выполнить второй ввод. Начала смотреть ПГ - в старом проекте не указано какими ПГ тушится здание.
Помогите разобраться сколько пожарных гидрантов требуется. Строительный объем общий 26166м3, здание 2 этажное, класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1. Согласно табл.2 СП8 - стоит прочерк. Я так понимаю для определения расхода на наружнее пожаротушения требуется СТУ. Но его никто не будет заказывать.
Sindarkon
Без нарушения норм здание не может быть такого объёма. Ищите - возможно там предусмотрено деление на отсеки.
Инженер ОВК
Цитата(Sindarkon @ 17.4.2017, 12:27) *
Без нарушения норм здание не может быть такого объёма. Ищите - возможно там предусмотрено деление на отсеки.

Спасибо. Я тоже так думаю, просто не знаю где посмотреть. Есть чертежи АР,КЖ,КМ, в них ничего по секциям не написано, только чертежи. Придется в АР наверное обращаться с чертежами, на словах они ничего мне такого не говорили.


Цитата(Инженер ОВК @ 18.4.2017, 5:11) *
Спасибо. Я тоже так думаю, просто не знаю где посмотреть. Есть чертежи АР,КЖ,КМ, в них ничего по секциям не написано, только чертежи и по чертежам не увидели разделения.

Serg Ivanov
Цитата(Инженер ОВК @ 18.4.2017, 4:14) *
Спасибо. Я тоже так думаю, просто не знаю где посмотреть. Есть чертежи АР,КЖ,КМ, в них ничего по секциям не написано, только чертежи. Придется в АР наверное обращаться с чертежами, на словах они ничего мне такого не говорили.

В пояснительной записке должно быть.
Инженер ОВК
Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2017, 15:55) *
В пояснительной записке должно быть.

Нет ПЗ(
Serg Ivanov
Цитата(Инженер ОВК @ 28.4.2017, 9:32) *
Нет ПЗ(

В архиве проектной организации должна быть. Там и исходные данные и согласования.
Инженер ОВК
В общем получается так - по проекту строительный объем 26м3, по факту 31м3. Я делаю раздел НВ и соответственно должна посмотреть сколько ПГ требуется установить. Но по нормам для такого здания требуется СТУ. Нам срочно нужно сделать проект на наружные сети без внутрянки - на продажу. Новый хозяин купит и будет делать и автоматическое пожаротушение и внутренние сети. Подскажите как выкрутиться из сложившейся ситуации. Можно принять объем здания 25м3 и 2 ПГ, а когда будет новый собственник он и закажет СТУ? Класс здания - Ф3.
Ferdipendoz
Цитата(Инженер ОВК @ 10.5.2017, 9:14) *
Можно принять объем здания 25м3 и 2 ПГ, а когда будет новый собственник он и закажет СТУ? Класс здания - Ф3.

Ну только не 25 кубов, а от 25 до 50 тысяч куб.м. Не забудьте, что по статье 68 п.7 ФЗ-123 для общественных зданий объёмом свыше 25000 куб.м. с массовым пребыванием людей расход воды на наружное пожаротушение должен быть увеличен на 25%
Инженер ОВК
Цитата(Ferdipendoz @ 10.5.2017, 9:58) *
Ну только не 25 кубов, а от 25 до 50 тысяч куб.м. Не забудьте, что по статье 68 п.7 ФЗ-123 для общественных зданий объёмом свыше 25000 куб.м. с массовым пребыванием людей расход воды на наружное пожаротушение должен быть увеличен на 25%


В статье 68 п.7 ФЗ-123 утратил силу согласно N 117-ФЗ от 10.07.2012.
Согласно таблице 2 СП8.13130.2009 объем от 25 до 50 тысяч куб.м. предусмотрен только свыше 2 этажей, а у нас 2 этажа здание. Как же я расход то возьму. Поэтому и приняла до 25м3 с расчетом что здание разделят например противопожарной стеной. Кстати она там была по чертежам АР, но в ней сделан проем.
Поэтому решила запросить ТУ на расход 15л/с.
Ferdipendoz
Цитата(Инженер ОВК @ 10.5.2017, 12:34) *
В статье 68 п.7 ФЗ-123 утратил силу согласно N 117-ФЗ от 10.07.2012.

Точно. Мне техотдел по моему запросу изготовил бумажный экземпляр 123-ФЗ, теперь вижу, что они взяли первоначальную версию. В помойку этот экземпляр (
Инженер ОВК
Цитата(Ferdipendoz @ 10.5.2017, 10:59) *
Точно. Мне техотдел по моему запросу изготовил бумажный экземпляр 123-ФЗ, теперь вижу, что они взяли первоначальную версию. В помойку этот экземпляр (

Ну так все таки - какой расход вы бы взяли?
Ferdipendoz
Цитата(Инженер ОВК @ 10.5.2017, 13:49) *
Ну так все таки - какой расход вы бы взяли?

Дак вы уточните - будет ли разделение на пожарные отсеки? ))))
Если будет, то 15 л/с, если не будет, то я бы взял 20 или 25 в расчёте, что будут СТУ и там пропишут расход.
Вам на месте-то виднее - будут ли СТУ, что там со стенами
Инженер ОВК
Цитата(Ferdipendoz @ 10.5.2017, 12:07) *
Дак вы уточните - будет ли разделение на пожарные отсеки? ))))
Если будет, то 15 л/с, если не будет, то я бы взял 20 или 25 в расчёте, что будут СТУ и там пропишут расход.
Вам на месте-то виднее - будут ли СТУ, что там со стенами

Так вот знать бы что они там в СТУ могут прописать) Я только предположить могу, не так много опыта. Внутрянку не делают еще просто и даже не знаешь к кому обратиться.
Ferdipendoz
Если здание разделят на пожарные отсеки, то и СТУ не потребуются.
А если нет - то я бы на 20 л/с в СТУ ориентировался
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.