Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поиск напорного коллектора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
JohnSvift
Добрый день!
На предприятии имеется собственная КНС и напорный коллектор от нее в городские сети. Протяженность трубы коллектора порядка 4 км, материал труб местами сталь, местами чугун, диаметром 250 мм. Проложена она частично по территории городской застройки, частично по промзоне. Проблема в том, что нет точного плана с привязкой к местности. Какими неразрушающмими методами можно отыскать это все, или кто берется за такую работу?
masssam
Можно попробовать генератор-трассоискатель. Но на чугуне он перестанет искать на первом стыке.
P.S. Народный способ-двумя электродами. Точность около 70%