Цитата(OV!K @ 26.4.2017, 13:09)

Попросили узнать, делаются ли наружные сети на небольших объектов от своих котельных из полипропиленовых трубопроводах? Без лотков.. Пустить хотят трубы хвс/гвс, отопления. Посоветовали лучше полиэтиленовые напорные трубы положить на уровень ниже промерзания грунта, без каналов. С учётом температурного графика своей котельной, выполняя срок годности труб не менее 30 лет. Что скажете?
Это где такой срок службы у полипропилена - 30 лет? Манагер считал, небось - по данным производителя при температуре 80 градусов 7 лет служит, при температуре 70 градусов - 13 лет, при температуре 60 градусов - 18 лет, у нас теплоноситель температуру меняет, итого получаем 38 лет срок службы

Полиэтиленовые трубы заворачиваете в теплоизоляцию и в футляр из канализационной трубы (для наружной канализации). Повороты - отводами из той же канализационной трубы, только не 90 градусов, а по 22,5. Ну и в землю, ниже глубины промерзания, с уклоном в сторону колодца. А в колодце если из канализационной трубы потечет - значит, полиэтилен таки не вынес условий...