Все Добрый день !
Столкнулся с интересным разногласием в экспертизе !
СП 60.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях.
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях.
Здание складское.
По технологии требуется вытяжка в объеме 0,5-кратного воздухообмена.
Согласно СП 60, допускается дисбаланс в объеме 0,5 кратного воздухообмена (хотя слово КРАТНОГО отсутствует).
Но в СНиП слово кратного сохранилось.
Эксперт считает что дисбаланс 0,5 воздухообмена это 50% расхода воздуха, то есть в моем случае получается 0,25 кратного воздухообмена нужно подать приток.
Я считаю что приток подавать не нужно !
На вопрос, а что если помещение требует 2 кратную вытяжку, сколько тогда допускается дисбаланс ?
Ответ эксперта - 50% расход, то есть 1 крат приток.
На вопрос, а что если помещение требует 10 кратную вытяжку, сколько тогда допускается дисбаланс ?
Ответ эксперта - 50% расход, то есть 5 крат приток.
Как быть в такой ситуации ?