Добрый день, подскажите пожалуйста как определить расход на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов
спального корпуса пансионата по табл. 1 СП 10 Как для жилых зданий или как для общежитий, общественных зданий не указанных в п. 2? На вводе нет узла учета, возможно ли оставить так, по моему нет.
Номера спального корпуса оборудованы сантехприборами в каждом номере 1-2 комнаты в номере.

Делаем капремонт сейчас там 16 ПК, труба идет к насосам Ду 80 с учетом хоз-пит, старый проект 2003 года.
Serg Ivanov
Цитата(neonar @ 22.12.2017, 13:50) *
Добрый день, подскажите пожалуйста как определить расход на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов
спального корпуса пансионата по табл. 1 СП 10 Как для жилых зданий или как для общежитий, общественных зданий не указанных в п. 2? На вводе нет узла учета, возможно ли оставить так, по моему нет.
Номера спального корпуса оборудованы сантехприборами в каждом номере 1-2 комнаты в номере.

Делаем капремонт сейчас там 16 ПК, труба идет к насосам Ду 80 с учетом хоз-пит, старый проект 2003 года.

1. Как для неуказанных.
2. Нет.
3. 16 ПК - два ввода.
neonar
Спасибо