Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета тепловой энергии.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Yana777
Добрый день.
Выполняю проект по узлу учета тепловой энергии. По пункту постановления требуется добавить надстроченую базу счетчика. На моем проекте стоит счетчик СТ-10. Никакой надстроечной базы я не смогла найти, даже поставщики не понимают, что я от них хочу. helpsmilie.gif Сталкивался кто либо с этим?
Спасибо.
HeatServ
Цитата(Yana777 @ 6.3.2018, 15:49) *
Добрый день.
Выполняю проект по узлу учета тепловой энергии. По пункту постановления требуется добавить надстроченую базу счетчика. На моем проекте стоит счетчик СТ-10. Никакой надстроечной базы я не смогла найти, даже поставщики не понимают, что я от них хочу. helpsmilie.gif Сталкивался кто либо с этим?
Спасибо.
В инструкции микроскопическая таблица есть, её и вставьте.
Mixaler
В составе теплосчетчика СТ-10 идет тепловычислитель ВТЭ. Вот инструкцию по эксплуатации открываете и там должен быть пример таблицы настроек. По этому примеру необходимо создать свою таблицу настроек, с учетом особенностей системы отопления, на которой располагается узел учета
Гризли
НаСтроечная база?
Кроме того, её будет требовать ТСО и другие заинтересованные стороны.
PuMckuu
Как вариант, можно использовать программу для введения настроечных параметров в СТ-10, ну или искать в РЭ как посоветовали выше

http://energonic.ru/index.php?productID=1227

Вот тут можно найти программу и РЭ
Sana19
Вам сложно табличку сделать в которой указанна схема вычисления тепловой энергии тепловычислителем, характеристика термопреобразователей программируемая в тепловычислитель, и вес импульса расходомеров программируемый в тепловычислитель. Таблицу дополнить такими параметрами которые устанавливаются в тепловычислитель как температура холодной воды в отопительный период. переход на летнее . зимнее время - что он отключен. если применяете датчики давления то их данные в таблице нужны тоже, а если вы их не применяете то указываете давление на подающем и обратном трубопроводе указанное в договоре с ТСО.
И от себя не применяйте тепловычислитель ВТЭ. т.к судя по индикации параметров, контактной плате он очень похож на вычислитель ТМК-Н 13-1.2 гадость редкостная, у него память отказывает очень часто.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.