Vitalik62.62
Atf212 не запускается при замыкании клемм P24 и F или Р24 и R. Дипы все вкрайнем пра довом положении.В ручном режиме запускается нормально.Питане 24v есть.
Помогите , пожалуйста, разобраться!
Kotlovoy
CMOd стоит 0? Светодиод на кнопке местное/дистанционное не светится?
Vitalik62.62
Да,все именно так.
Kotlovoy
А источник задания FMOd что выбрано? Светодиод RUN не загорается?