Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Svail
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой ситуацией. Есть ТЦ 3 этажа. В центральной части лифты эскалаторы и трехсветный объем. При определении расхода воды на внутреннее пожаротушения, делаю поправку высоты компактной части по максимальной высоте защищаемого объема (в моем случае 1-ый этаж 8.1м высотой, соответственно расходувеличился до 2 струй по 3,0л/с каждая). Ввиду того что третий свет имеет высоту до перекрытия кровли 21м, а до верха купола вообще 25 метров, как быть при дальнейшем принятии расхода. На 21-25м уже заканчивается таблица с высотами компактных частей. Как правильно определить расход на внутреннее пожаротушение. Мне уже советуют взять максимальную высоту этажа + 1 этаж. Т.е. получается подбирать (8,1м+5,5м=13,6м)
Sindarkon
Если до купола можно достать с 3-го этажа - считайте от него.