Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как защитить выхлоп из вентилятора от осадков?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
nok7
Здравствуйте! Не могу найти ответ на свой вопрос. Как защитить выбросной воздуховод (прямоугольного сечения) радиального вентилятора от осадков, соблюдая п. 10.4 б СП60? Вентилятор на кровле, выброс вертикально вверх вредных и неприятно пахнущих в-в. Зонт ставить нельзя. Переходить на круглое сечение и ставить насадку с каплеуловителем? Или можно вывести воздуховод вверх и сделать отвод 90 град? Или это уже нарушение нормы?
Skaramush
Переходить на круглое сечение и ставить насадку с водоотводящим кольцом. Как раз для таких случаев.
ИОВ
Цитата(nok7 @ 18.5.2018, 4:50) *
Здравствуйте! Не могу найти ответ на свой вопрос. Как защитить выбросной воздуховод (прямоугольного сечения) радиального вентилятора от осадков, соблюдая п. 10.4 б СП60? Вентилятор на кровле, выброс вертикально вверх вредных и неприятно пахнущих в-в. Зонт ставить нельзя. Переходить на круглое сечение и ставить насадку с каплеуловителем? Или можно вывести воздуховод вверх и сделать отвод 90 град? Или это уже нарушение нормы?

Странный вопрос - в нормах ведь чётко написано "вертикально вверх".
nok7
Цитата(Skaramush @ 18.5.2018, 19:32) *
Переходить на круглое сечение и ставить насадку с водоотводящим кольцом. Как раз для таких случаев.

Спасибо!