Добрый день! Прошу помочь с вопросом:
Имеется помещение станции пожаротушения. В помещении предусмотрена установка оборудования (модули пожаротушения и их обвязка) для систем автоматического пожаротушения фторкетоном. Не могу понять необходимо ли в данном помещении предусмотреть аварийную вентиляцию.
Согласно Википедии данное вещество не является ядовитым, в ГОСТ 12.1.005-88 (где приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны) оно так же отсутствует. Однако, согласно той же Википеди "Пары вещества разлагаются в атмосфере под воздействием солнечного света, ультрафиолета или при нагревании с образованием токсичных веществ, в том числе фтороводорода (при взаимодействии с парами воды), трифторуксусной кислоты, угарного и углекислого газов." Окон в помещении не будет (ультрафиолет не страшен), а вот что касается нагрева, то в помещении будут установлены электроконвекторы. Может тогда все же нужна аварийная вентиляция?
ИОВ
Вам в помощь - СП 5.13130.2009, п. 8.12.2, там всё требования по ОВ в этом помещении.
kinzakrop
Да, я видел эти требования. Но ведь в данном помещении может произойти случайный выброс тушащего агента (например при неправильном монтаже травить через фланцы или повреждение емкости с тушащим агентом). Я видел подобные проекты, только в качестве тушащего агента использовался СО2, согласно проекта в данном помещении была организована 8-ми кратная аварийка.
В СП60, главе 7.6 Аварийная вентиляция, нигде прямо не сказано в каких случаях надо применять аварийку, сказано лишь что ее "следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта".
Странная Белка
QUOTE (kinzakrop @ 6.8.2018, 17:09) *
сказано лишь что ее "следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта".

В этом-то и кроется разгадка. Технологи должны выдавать вам задание на аварийную вентиляцию. Это не ОВ-шникам решать нужна она или нет и сколько крат.