KondratDen
есть необходимость для аупт перед УУ устанавливать сигнализаторы давления? СПЖ на ответвлениях на каждый этаж, в чём их смысл не могу понять?
jiexawcr
сигнализаторы давления, обычно ЭКМ, ставят ближе к УУ, а не к патрубкам. почему 4 хз smile.gif так и не разобрался толком smile.gif вроде с них жокей управляется, еще с них же дублирование СДУ/УУ. основные насосы управляются от РЕЛЕ давления у самих насосов. реле меньше подвержено скачкам давления и стабильнее работает в данном случае.

сигнализатор потока жидкости нужен для адресации пожара. в разделе АППЗ адресуются пожары и на посту должно быть некое разделение объекта. так как АУПТ должна совмещать и функции сигнализации, то логически она должна и формировать адрес пожара, то есть хотя бы этаж. если не ставить, то в диспетчерскую можно будет подать только 1 сигнал - пожар условно во всем здании.
BTS
Цитата(jiexawcr @ 25.10.2018, 17:45) *
сигнализаторы давления, обычно ЭКМ, ставят ближе к УУ, а не к патрубкам. почему 4 хз smile.gif так и не разобрался толком smile.gif вроде с них жокей управляется, еще с них же дублирование СДУ/УУ. основные насосы управляются от РЕЛЕ давления у самих насосов. реле меньше подвержено скачкам давления и стабильнее работает в данном случае.

сигнализатор потока жидкости нужен для адресации пожара. в разделе АППЗ адресуются пожары и на посту должно быть некое разделение объекта. так как АУПТ должна совмещать и функции сигнализации, то логически она должна и формировать адрес пожара, то есть хотя бы этаж. если не ставить, то в диспетчерскую можно будет подать только 1 сигнал - пожар условно во всем здании.

СП5 3.89 сигнализатор давления (СД): Пожарный сигнализатор, предназначенный для приема командного гидравлического импульса, выдаваемого узлом управления, и преобразования его в логический командный импульс.
Имеется ввиду подъём давления от нуля (дежурный режим). Например, бийский СДУ или PS-10(используется также как датчик). Для автоматизации работы насосов используются или ЭКМ или датчики давления, например PS-40(100,120).В каталоге "Огнеборца" последние названы сигнализаторами, что в свете СП5 п.3.89 не очень удачно. Но переводить pressure switch как "сигнализатор" в принципе можно. Орловские датчики-реле давления серии ДЕМ применяются для автоматизации насосных хозпитьевого водоснабжения, но для АПТ как-то не прижились,хотя кто-то возможно использует.

По поводу схемы выложенной KondratDen. Датчик(ЭКМ) контроля выхода рабочего насоса на режим(или пуска резервного насоса) ставится между рабочим насосом и его обратным клапаном. Во всяком случае, так показано на схеме в ВЭН 28-73 "Инструкция по эксплуатации установок автоматического пожаротушения"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.