Ritmenchik
Добрый день! Я начинающий специалист. Столкнулась с проблемой конденсата на внутренней стороне окна. Какие есть методы решения этой проблемы? В помещении полностью отсутствует вентиляция. Планирую ограничиться установкой приточно-вытяжной установки. Как думаете поможет? Если есть 100% вариант жду советов.
Skaramush
Конденсат = температура поверхности окна равна или ниже температуры точки росы для параметров воздуха в помещении.
Решение - либо менять параметры, чтобы содержание влаги давало более низкую температуру точки росы, либо прогревать/увеличивать подвижность воздуха в зоне образования конденсата.

Ограничиться, как видите, вряд ли получится. Кроме установки и над воздухораспределением придётся подумать.
Зольников Михаил
Не знаю Вашей ситуации целиком и где Вы географически находитесь, но если будете ставить приточно-вытяжную установку, то приток подавайте в районе окон, вытяжку - в районе дверей.
Чем дальше они будут друг от друга находиться, тем лучше.
Подогретый приток в межсезонье и зимой обычно получается с низким влагосодержанием.

Вспомните, как решается в автомобиле вопрос с запотеванием окон - включением "печки" и обдувом теплым воздухом холодных поверхностей.
Skaramush
Поправка-дополнение про автомобиль. Не только тёплым, но пересушенным.
222evgenie
Цитата(Ritmenchik @ 13.11.2018, 10:37) *
Добрый день! Я начинающий специалист. Столкнулась с проблемой конденсата на внутренней стороне окна. Какие есть методы решения этой проблемы? В помещении полностью отсутствует вентиляция. Планирую ограничиться установкой приточно-вытяжной установки. Как думаете поможет? Если есть 100% вариант жду советов.


это значить, что у вас точка росы внутри помещение.
соответственно, 2 варианта: либо менять окна на такие, где точка росы будет внутри окна, либо делать какое-то микропроветривание.
установка приточно-вытяжной установки по идее должно помочь