Добрый день. Нужно поставить КНС производственных стоков на промплощадке.


Стоки от двух КНСок разного расхода и давления собираются в один НАШ от одной КНС 120 м3/ч от другой 10 м3/ч .

1.Я так понимаю это будет некий резервуар куда будут сбрасываться все стоки и из резервуара уже самотеком к насосам?

2. Как определить объем этого резервуара?
3. Какая категория этой КНС будет?
4. Сколько труб к насосам будет подходить от резервуара? 2 трубы на пропуск 100% расхода?
5. Напорных линий сколько будет от КНС?
6. Какое расстояние от КНС до зданий принять? Расстояние от КНС до других зданий это же не является санитарно- защитной зоной? т.к. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.
Заранее спасибо если кто подскажет. Как-то очистными и КНС никогда не занимался...
miter
1. Зачем отдельный резервуар с самотечными трубами? Почему не заводить сразу в КНС?
2. Категорийность и количество напорных линий определять таки Вам.
3. Расстояние от КНС должно быть безопасным для зданий, сетей и с возможностью подъезда транспорта для обслуживания.
4. Объем КНС и производительность насосов будет зависеть от неравномерности поступления стоков.
5. В зависимости от типа стока надо принимать тип насосов и возможно предусматривать какое-то взмучивание или перемешивание
6. Дальше уже смотреть остальное: помещения, вентиляцию, автоматику и т.д.
hochu_vse_znat'
Цитата(miter @ 9.1.2019, 12:43) *
1. Зачем отдельный резервуар с самотечными трубами? Почему не заводить сразу в КНС?
2. Категорийность и количество напорных линий определять таки Вам.
3. Расстояние от КНС должно быть безопасным для зданий, сетей и с возможностью подъезда транспорта для обслуживания.
4. Объем КНС и производительность насосов будет зависеть от неравномерности поступления стоков.
5. В зависимости от типа стока надо принимать тип насосов и возможно предусматривать какое-то взмучивание или перемешивание
6. Дальше уже смотреть остальное: помещения, вентиляцию, автоматику и т.д.


1. Да я вот думаю... трубопровод диаметр 100 мм напор 20 м и в него врезать трубопровод ф50 мм давление 30 м? и одну эту трубу вести на КНС? Я думал в этом резервуаре все стоки будут собираться и идти уже на насосы...

2. а от чего зависит? от категории водопровода, с которого подается вода на промывку оборудования или как определить?

4. Ну если постоянно 120 м3/час то какой объем резервуара принять? если он нужен...


miter
Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.1.2019, 15:03) *
1. Да я вот думаю... трубопровод диаметр 100 мм напор 20 м и в него врезать трубопровод ф50 мм давление 30 м? и одну эту трубу вести на КНС? Я думал в этом резервуаре все стоки будут собираться и идти уже на насосы...

Ну и собирайте в самой КНС. Или в колодце-гасителе объединяйте и подводите самотек

Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.1.2019, 15:03) *
2. а от чего зависит? от категории водопровода, с которого подается вода на промывку оборудования или как определить?

СП32 Раздел 8

Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.1.2019, 15:03) *
4. Ну если постоянно 120 м3/час то какой объем резервуара принять? если он нужен...

Не меньше 5 минут работы насоса или по рекомендациям производителя насосов. Это полезный объем
hochu_vse_znat'
Цитата(miter @ 9.1.2019, 15:49) *
Ну и собирайте в самой КНС. Или в колодце-гасителе объединяйте и подводите самотек


СП32 Раздел 8


Не меньше 5 минут работы насоса или по рекомендациям производителя насосов. Это полезный объем


СП32 раздел 8 я видел. там таблица. но я не знаю можно ли прекращать работу или нет. как это определять? так то я могу сказать да вырубите насосы на двое суток да будет вам третья категория... это с заказчиком обговаривается?


miter
Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.1.2019, 16:02) *
это с заказчиком обговаривается?

Как минимум. Это в ТЗ прописывается
Skorpion
hochu_vse_znat'
Не могли бы вы выложить план с существующими и проектируемой КНС? А вдруг у нас появятся варианты принципиально других решений.