Добрый вечер. Интересует вопрос о маркировке воздуховодов. в данный момент происходит сдача систем вентиляции в эксплуатацию. в список замечаний прописали пункт о маркировке воздуховодов. есть ли в СНИПе, СП, или еще какой либо нормативной документации четкие указания где как и в каком виде наносится маркировка? в каких помещениях, и обязательное это условие или хотелка службы эксплуатации?
нашел только ГОСТ 14202, но и там как то все размыто.
shprot
См. примеры проектов http://www.softhvac.ru/primery-proektov-ov
Kasper
Цитата(shprot @ 25.1.2019, 16:49) *
См. примеры проектов http://www.softhvac.ru/primery-proektov-ov

Андрей, а выложи лучше шаблон проекта в магике. И посмотри почту софтхвака'скую.

А ТС наверное заставляют на воздуховодах, смонтированных, нанести обозначения. Такого требования нет в нормах. В вент. камере по просьбе службы эксплуатации на леруа мерлене наносил таблички с обозначением системы и кратким описанием что обслуживает. На ленте также описание, плюс было требование в ТЗ нанести направление движение воздуха, систем мало было, сделал. По сути, имхо, это требование конкретной службы приемки. Выполнять его или нет решать вам, в зависимости от отношений и дальнейших перспектив по работе с этим заказчиком.
metroll
Цитата(Kasper @ 25.1.2019, 19:14) *
А ТС наверное заставляют на воздуховодах, смонтированных, нанести обозначения.

Именно. И это даже не в венткамере а именно в помещениях. Так я им сделал маркировку, обозначение номера системы, принадлежность, приток вытяжка, и направление. На что последовала критика, вы что не знаете как маркировка наносится по снипу? Откройте снип. В каждом помещении у стены, плюс каждое ответвление, и друг отэдоуга не менее 5 метров.
Это и возмутило, неужели есть такой снип? Впервые с таким сталкиваюсь. Наклеить то не сложно просто сослались на снип что и вызвало негодование.
cpt
Для проектов можно ещё использовать окраску по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 таблица 2 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-en-13779-2007 но область действия этого документа только проектная документация, для обозначения построенных сетей по сути только ГОСТ 14202 действует.
shprot
Цитата
Андрей, а выложи лучше шаблон проекта в магике. И посмотри почту софтхвака'скую.


Почту посмотрел, от Вас письмо должно быть? (его нет).
abыrvalg
1) с воздуховодами почти понятно: ГОСТ 14202 в общем-то требует обозначать направление среды, но только для промышленных зданий. А как быть с остальными?

2) потратил очень много времени на поиск требования о маркировке вентустановок. Не нашел нормативную документацию. Какой документ описывает необходимость маркировки?