Добрый день!
На приточных и вытяжных вентсистемах установлены ПЧ Danfoss-FC051. На данный момент они работают в режиме задания частоты
потенциометром с панели ПЧ.
Настройки следующие (приведены для одной из вентсистем, у других аналогичные, кроме параметров мотора)
0-04 Автоперезапуск (0 = включен) 0
1-03 Хар-ка нагрузки (2 = насос/вентилятор) 2
1-20 Мощность двигателя, номинал, кВт 3,0
1-22 Напряжение питания двигателя, номинал, В 400
1-23 Частота двигателя, номинал, Гц 50
1-24 Рабочий ток двигателя, номинал, А 8,4
1-25 Обороты двигателя, номинал, об/мин 830
1-29 Автоадаптация (2 = инициализация двигателя) 2
1-71 Задержка пуска, сек 3
1-73 Подхват двигателя на ходу (1 = активен) 1
3-02 Минимальное задание частоты, Гц 25
3-03 Максимальное задание частоты, Гц 50
3-15 Источник задания частоты (21 = потенциометр,1 = аналоговый вход 1, 2 = аналоговый вход 2) 21
3-41 Время разгона, сек 30
3-42 Время торможения, сек 60
4-12 Мин. частота, Гц 25
4-14 Макс. частота, Гц 50
4-16 Ограничение тока от номинального, % 120
5-40 Функция реле (5 = работа привода) 5
При этом при данных настройках при переводе потенциометра в крайнее положение (100%) двигатели раскручиваются до 54...55 Гц
(по показаниям дисплея частотника).