Добрый день. Есть проблема с канализацией перинатального центра.
1.Канализация была запроектирована на раструбном чугуне с чеканкой, прокладываемом в каналах под стяжкой пола цокольных этажей, строители самовольно заменили трубу на без раструбный SML и укатали частично в каналах в стяжку, частично просто в бетон без креплений и усиливающих хомутов , и не смонтировав не 1го люка для обслуживания горизонтального лежака. Фото в приложении. 2
2. В помещении есть промышленная прачечная ,слив ее вод планируют осуществлять прямо в дренаж К1 (длинна до выпуска из здания 8 метров). Правильно ли это? или нужно предусмотреть приямок с последующей перекачкой в К1 для охолаждения вод. По самой в трубе в прачечной и ЦСО, нужно ли менять обычный SML на вариант с более толстым внутренним покрытием KML?
PS: С вопросом как заставить вскрыть проблем нет . Нарушение проекта (щас пытаются перисогласавать трубу), и нарушение СНиП 3.05.01-85 п 6.1.2 и 6.1.3
Вопрос состоит в том что делать? Заставить заменить на проектную или оставить SML, но с открытым способом прокладки (например под Фальш полом), длинна горизонта по 3 секциям 625м вертикалка выполнена из пластика.