Krayzer
Здравствуйте, такое дело в квартире из отопления стояла только печь, приехал тесть и сварил систему парового отопления поставил котел трубы и батареи схему прилагаю.

Получается при протопке тепло без помощи насоса идет в радиатор № 1 а в другой стороне квартиры зима. Затем он доварил краник возле радиатора №1 и теперь дело вот в чем при перекрытии крана, и включении насоса, прогревается только сама труба подачи ведущая до радиаторов №2 и №3 (красным это обратка) сами радиаторы не греются, а если помучить кран в течении 10 минут путем открытия закрытия с интервалом по 20-30 секунд, радиаторы № 2 №3 прогреваются с трудом до середины т.е. низ остается холодным как и обратка. Воздуха нет все спускал проверял, вода в бачке имеется. Сделаю ли я правильно если переставлю насос на обратку примерно Рис № 2
Машинист
Скажите тестю, пусть вырежет всё это, пустит одну трубу по кругу, радиаторы подключит на неё по схеме "снизу-вниз" и больше ради бога ничего не выдумывает.
Krayzer
Уже не получится все переделывать, есть что есть, даже не принципиально чтобы грело № 3 главное первые два, знакомые говорят насос стоит не в том месте где должен быть.
Галиев
Племянник, прошлой осенью обратился за помощью, настенный котел нагревался моментально, остываел долго, а дом не грелся. Они с отцом схему двухтрубку переделали на "ленинградку", а ни чего не изменилось. На допросе выяснилось, что до какого-то времени старая система отопления работала отлично, а потом циркуляция встала.
В итоге, дело было не разводке трубопроводов, а в отсутствии элементарного фильтра на подпиточной воде. При разборе циркуляционного насоса, установленного в настенном котле, из его недр вывалилась колбаска из грязи. После тщательной продувки котла все стало работать как прежде, и переделка системы отопления была лишь глупостью в отсутствие понимания ситуации.
zeman
В песочницу ... хотя нет.
В мусорку. Тестя к ответу.
Тепловед
Врежьте расширительный бак в обратку перед котлом! Желательно с той стороны, где обратка подходит от 2 - х радиаторов. Причем это должна быть самая нижняя точка теплосети.
dmchehow
Цитата(Krayzer @ 24.10.2019, 11:42) *
Здравствуйте, такое дело в квартире из отопления стояла только печь, приехал тесть и сварил систему парового отопления поставил котел трубы и батареи схему прилагаю.

Получается при протопке тепло без помощи насоса идет в радиатор № 1 а в другой стороне квартиры зима. Затем он доварил краник возле радиатора №1 и теперь дело вот в чем при перекрытии крана, и включении насоса, прогревается только сама труба подачи ведущая до радиаторов №2 и №3 (красным это обратка) сами радиаторы не греются, а если помучить кран в течении 10 минут путем открытия закрытия с интервалом по 20-30 секунд, радиаторы № 2 №3 прогреваются с трудом до середины т.е. низ остается холодным как и обратка. Воздуха нет все спускал проверял, вода в бачке имеется. Сделаю ли я правильно если переставлю насос на обратку примерно Рис № 2
Распишите подробней и желательно с фото. Кикие трубы какой насос. Какие длины по участкам.
Тепловед
Насос можно не трогать, если Вы врежете расширительный бак в обратку перед котлом. Но если хочется, то ставьте его перед котлом на общую обратку.
Машинист
Знаю, что а подобных случаях советовать бесполезно, сделают все равно по-своему и максимально через жопу, а сам останешься еще и дурак в итоге))))) но... Попробуйте развернуть насос наоборот. По логике, должно заработать.
Тепловед
Совет Машиниста не лишен логики! Вполне реальный Вариант, если у Вас в существующей схеме подача не под крышей!