Полная версия этой страницы:
Сифон
Ev9eniy
24.10.2019, 16:06
Возник интересный вопрос, имеется ствол (вытяжной) горнорудной шахты h=250м, к нему присоединен вентканал в котором образуется вода ( возможно конденсат, точного происхождения не кто не знает), ее хотят откачать.Cтвол и вытяжной то они находятся под разрежением вытяжного вентилятора. Возможно ли откачать образовавшуюся воду сифонным трубопроводом. длина его по горизонтали 30м, опуск по стволу 250м. Мысль заключается что при опуске трубы в ней будет разрежение (т.к. ствол вытяжной) и она автоматический будет забирать воду, (как пылесос).
Ferdipendoz
24.10.2019, 16:28
Для работы сифона надо первоначально заполнить трубу )
Ev9eniy
24.10.2019, 16:31
Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2019, 16:28)

Для работы сифона надо первоначально заполнить трубу )
Хорошо если мы ее как нибудь заполним? работа возможна? Если рассчитываю по формулам то верхней точки больше 7м. НО РУКОВОДСТВО ГОВОРИТ ТАМ жЕ РАЗРЕЖЕНИЕ и оно справиться
Ferdipendoz
24.10.2019, 16:41
Цитата(Ev9eniy @ 24.10.2019, 18:31)

Хорошо если мы ее как нибудь заполним? работа возможна? Если рассчитываю по формулам то верхней точки больше 7м. НО РУКОВОДСТВО ГОВОРИТ ТАМ жЕ РАЗРЕЖЕНИЕ и оно справиться
Что верхней точки?
Ev9eniy
24.10.2019, 16:48
Вакуумметрическая высота (извините за термен) более 7м получается
Ferdipendoz
24.10.2019, 16:54
Выкладки свои сюда приведите.
так-то если руководство говорит - значит дело на мази, но всё же.
Не проще погружной насос принести?
Ev9eniy
24.10.2019, 16:58
Цитата(Ferdipendoz @ 24.10.2019, 16:54)

Выкладки свои сюда приведите.
так-то если руководство говорит - значит дело на мази, но всё же.
Не проще погружной насос принести?
погружной боюсь в вентилятор засосет, выкладок нет не каких все в теории, там же разрежение значить польется
jiexawcr
24.10.2019, 17:11
вам нужно "слить" вниз-влево по картинке?
Цитата(jiexawcr @ 24.10.2019, 17:11)

вам нужно "слить" вниз-влево по картинке?
да, в ствол
speleos
25.10.2019, 11:20
Цитата(Ev9eniy @ 25.10.2019, 9:35)

да, в ствол
Разница давлений воздуха больше геометрической высоты от зеркала воды до шелыги трубы на перегибе?
Если поднимет, потом сама потечет вниз.
Ev9eniy
25.10.2019, 11:42
Цитата(speleos @ 25.10.2019, 11:20)

Разница давлений воздуха больше геометрической высоты от зеркала воды до шелыги трубы на перегибе?
Если поднимет, потом сама потечет вниз.
Правильно я понял, разница давлений воздуха верху и внизу будет поднимать жидкость до перегиба, а то что ей течь по горизонтали 30м, и вниз падать 250м нечего страшного?
jiexawcr
25.10.2019, 11:48
а с чего оно должно работать? если потери давления значительные по вентканалу, то у вас в трубе будет больше давление, чем в воде. то есть труба будет "бурлить", а не втягивать.
если потерь нет, то давление будет равным. тогда для слива нужно изначально заполнить всю трубу, до этого момента оно будет стоять. но даже в этом случае - если поднять нужно на 7м (разница отметок поверхности воды и верхней точки трубы), то результата возможно никак не достичь. максимальная высота всасывания для водяных насосов около 6м.
speleos
25.10.2019, 12:14
Цитата(Ev9eniy @ 25.10.2019, 11:42)

Правильно я понял, разница давлений воздуха верху и внизу будет поднимать жидкость до перегиба, а то что ей течь по горизонтали 30м, и вниз падать 250м нечего страшного?
вы из бензобака шлангом бензин переливали? помните как там: главное первоначально отсосать, а потом бензин бежит по трубке в канистру сам.
задача: устроить первоначальный отсос до того момента, пока вода не устремится вниз под собственным весом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.