Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где в НТД прописано, что сброс стоков от дождеприёмника, находящегося на площадке ТБО (общественное здание), необходимо осуществлять в систему хозяйственно-бытовой канализации.
Young
С чего вы взяли, что такое где-то написано?
Svetlana_2018
Цитата(Young @ 25.10.2019, 13:16) *
С чего вы взяли, что такое где-то написано?


Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание.
Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу.
Young
Задайте вопрос коллегам, раз они твердят. Я такого требования не встречал.
Водяной
Цитата(Svetlana_2018 @ 25.10.2019, 16:28) *
Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание.
Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу.

Не может такого быть! Так как площадки ТБО по СанПин тому же должны убираться и быть чистыми. Разливы на асфальте появляются из-за криворукости обслуживающего персонала...
Рыж
Цитата(Svetlana_2018 @ 25.10.2019, 16:28) *
Лет 5 назад получала замечание от экспертизы о переподключении дождеприемника на площадке ТБО к х/б канализации (был изначально подключен к дождевой), т.к. характер стоков в данном месте соответствует бытовым. На данный момент не помню, как именно обосновывалось это замечание.
Плюс коллеги твердят о том, что такой пункт имеется в нормативке, чего найти никак не могу.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Пункт 3.7.
(...)
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.
nick2
Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 18:15) *
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

то ли дело раньше были водостоки


Young
Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 16:15) *
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Пункт 3.7.
(...)
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

Достаточно интересный пункт. Либо предварительно чистить сток и в К2, либо считать расход поверхностных стоков отводимых К1. Что так, что так геморой.
Serg Ivanov
Цитата(Рыж @ 10.12.2020, 16:15) *
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Пункт 3.7.
(...)
поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
http://docs.cntd.ru/document/1200006959
1.21. Удаление стоков осуществляется: с использованием городской системы канализации
(при наличии канализационного коллектора на экономически оправданном расстоянии),
контрольно-регулирующего пруда и пруда испарителя; в засушливых районах можно
использовать бессточную схему, при которой стоки отстаиваются в грязеотстойниках и
подаются для испарения на поверхность рабочих карт полигона.
1.22. Площадь пруда-испарителя определяется из расчетного стока ливневых вод с площади
полигона.
Aerl
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2020, 17:55) *
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


Тут вопрос скорее не про полигоны, а небольшие асфальтированные площадки где стоят контейнеры мусорные. В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там) сток там как правило только от одной этой небольшой площадочки.
miter
Цитата(Aerl @ 14.12.2020, 9:29) *
В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там)

Может дело в том, что в Питере общесплавная канализация?
nagger
Как я понимаю, общесплавная в исторической части. Новые площадки - д.б. раздельная.
Aerl
Цитата(nagger @ 14.12.2020, 11:34) *
Как я понимаю, общесплавная в исторической части. Новые площадки - д.б. раздельная.


Думаю что да, на объекте были 2 разные точки подключения для К2 и К1. Посмотрел адрес: пр-т Луначарского.
Serg Ivanov
Цитата(Aerl @ 14.12.2020, 9:29) *
Тут вопрос скорее не про полигоны, а небольшие асфальтированные площадки где стоят контейнеры мусорные. В Питере и в области ставят дождеприемник прямо на этих площадках, и подключают к К1, тоже сталкивался с этим, и только там) сток там как правило только от одной этой небольшой площадочки.

Ну тогда как от трапа в камере мусоропровода. К этому прицепиться по нормам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.