Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объем резервуаров для внутреннего пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Alenkamax
Добрый день, коллеги!
Есть вопрос, буду благодарна за пояснения.

АБК с двумя встроенными складскими помещениями 60 м3 - склад негорючего оборудования и 13 м3 - склад материальных ценностей, складские помещения имеют отдельный вход;
3 этажа, строй объем 5500 м3. на 2м,3м, и части 1го этажа офисы.
Находится в пгт, в котором вода в сеть подается по графику (утро/вечер), т.е. из сети запитать пож. водопровод не получится.
Требуется запроектировать внутренний пож. водопровод.
Теперь вопрос: предполагается поставить насосную группу и резервуар в подсобных (складских помещениях), но место ограничено. Снаружи так же очень стесненные условия.
На какое время тушения пожара от ПК нужно рассчитывать резервуар? где прописано время тушения пожара именно внутренними ПК?
Буду очень благодарна за ответы и разъяснения.
Ferdipendoz
В СП 10.13130.2009 прописано, п.4.1.10
Alenkamax
Спасибо большое!
В ДБН тоже есть табличка по степени огнестойкости здания время работы ПК от 30 до 150 минут.
в моем случае 120 минут, II степень.
Требуется размещение резервуара 20 м3.
Вопрос - во внутрянке тоже должно быть 2 резервуара с 50 ти процентным запасом?
Serg Ivanov
Цитата(Alenkamax @ 27.1.2020, 16:17) *
Спасибо большое!
В ДБН тоже есть табличка по степени огнестойкости здания время работы ПК от 30 до 150 минут.
в моем случае 120 минут, II степень.

Как интересно..
А в СП:
Цитата
4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. При установке пожарных кранов на системах автоматического пожаротушения время их работы следует принимать равным времени работы систем автоматического пожаротушения.

А негорчее оборудование - это что вообще? За 45 лет не встречал. Как минимум упаковка горючая.

Цитата(Alenkamax @ 27.1.2020, 15:36) *
АБК с двумя встроенными складскими помещениями 60 м3 - склад негорючего оборудования и 13 м3 - склад материальных ценностей, складские помещения имеют отдельный вход;

И что складские не выделены в отдельный пожарный отсек? rolleyes.gif Тогда дурь редкая получается..
Alenkamax
Складские помещения выделены в отдельный противопожарный отсек стеной I типа, НО! перекрытие у склада деревянное (здание начала 1900х годов). Складу присвоена категория Д.
Вопрос - какой расход на пожаротушение брать для склада 60 м2. 1х2,5 или 2х2,5.
По табл. 4 п.8.2 ДБН Вн. сети противопожарный водопровод для склада категории Д вообще разрабатывать не нужно. даже если у склада будет категория В - строительный объем склада меньше 500 м3 (255 м3)...Буду благодарна за ответы.
Serg Ivanov
Цитата(Alenkamax @ 29.1.2020, 14:19) *
Складские помещения выделены в отдельный противопожарный отсек стеной I типа, НО! перекрытие у склада деревянное (здание начала 1900х годов). Складу присвоена категория Д.
Вопрос - какой расход на пожаротушение брать для склада 60 м2. 1х2,5 или 2х2,5.
По табл. 4 п.8.2 ДБН Вн. сети противопожарный водопровод для склада категории Д вообще разрабатывать не нужно. даже если у склада будет категория В - строительный объем склада меньше 500 м3 (255 м3)...Буду благодарна за ответы.

II степень огнестойкости с деревянным перекрытием? rolleyes.gif
Никакой расход. Писать в Общих указаниях категорию и степень и согласовывать этот лист со смежниками, какие Вам это выдали. На нет и суда нет. Эдак в кладовую ПК придётся ставить.
Alenkamax
Так если у нас пожаротушение админ помещений 1х2,5 л/с, то такую норму и в складе необходимо сделать.
Т.к. уже не выдерживается требование по отдельному противопожарному отсеку.
Serg Ivanov
Цитата(Alenkamax @ 29.1.2020, 18:35) *
Так если у нас пожаротушение админ помещений 1х2,5 л/с, то такую норму и в складе необходимо сделать.
Т.к. уже не выдерживается требование по отдельному противопожарному отсеку.

Тогда так. Да.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.