Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция коттеджа и огнезащита
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Flow
Здравствуйте,

подскажите пожалуйста нужно ли обязательно применять требования СП7 при проектировании одноквартироного жилого дома (коттеджа) по СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные.

Мне в моей практике как-то не попадались проекты котеджей с соблюдением этих норм, но вот решил разобраться с этим вопросом.

Интересуют следующие ситуации:

Систуация 1

Приточновытяжныая установка находятся в подвале (цокольном этаже). Дом двухэтажный каркасный или брусовый, перекрытия лаги деревянные и минвата. Из подвала воздуховод идет на первый этаж, потом на второй (допустим через подсобные помещения или даже помещения ванны с туалетом, место то мало).

Вопросы -
1.1. должны ли воздуховоды иметь класс огнестойкости,
1.2. требуется ли выгораживать под них шахту с классом огнестойкости,
1.3 требуется ли установка противопожарного клапана на ответвлении на первом этаже.
1.4 Если сделать в подвале коллектор и обслуживать отдельными воздуховодами первый и второй этаж, должен ли транзитный воздуховод, идущий на второй этаж, иметь класс огнестойкости.


Ситуация 2

подключение вытяжек из сан узлов расположенных друг над другом на разных этажах

2.1 необходимо ли соблюдать требование подключения через спутник к общему вытяжному каналу?
2.2. если это сборный воздуховод механической вытяжки, который затем опускается в подвал к вент установке, требуется ли установка противопожарных клапанов на поэтажных подключениях?
2.3 если делать схему с общим коллектором, нужно ли обеспечивать огнестойкость воздуховодов, а именно транзитного воздуховода (например с 1го этажа, через необслуживаемый 2 этаж, через неотапливаемый (или отпаливаемый) чердак и не крышу)




Зольников Михаил
Здравствуйте!
Пункты 1.1 - 1.4 - нет, не требуется.
Никогда не видел в коттедже отдельной выгороженной противопожарными стены лестницами.
Это значит, что, если будет пожар - он распостранится по зданию и без воздуховодов.

Одноквартирные дома не проходят экспертизу, следовательно, Вам надо отталкиваться только от требований и бюджета хозяина.

2.1 Ни разу не встречал в одноквартирных жилых домах подключение вентканалов через спутник. Там всегда идут индицидуальные вентканалы от каждого санузла, ванной или кухни.
2.2. Если у Вас стены имеют предел огнестойкости, а двери в санузлах - противопожарные, то в таком случае, противопожарные клапана нужны. Но такого не видел в одноквартирных жилых домах никогда.
2.3. Только если заказчик хочет этого и готов идти на такие затраты.
Composter
ну если следовать букве закона,то в 2016 версии появилось:
Цитата
9.3 При проектировании следует представить комплекс сведений о внутриквартирном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения на прилегающем участке и технических условиях их присоединения и подключения к источникам снабжения ресурсами и энергией в составе проектных подразделов инженерных систем:
......
- отопления и вентиляции с естественным воздухообменом в соответствии с СП 60.13330 и СП 7.13130 ;

но эти нормы не входят в перечень 1521.
в целом согласен с Михаилом
Зольников Михаил
Обычно, заказчику нужно, чтобы это работали и стоило адекватные деньги. В экспертизу он не идет, противопожарных дверей в коттеджах я не встречал.

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 24.04.2020)

ГрК РФ Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:

1) объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома;

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;


Flow
Михаил, большое спасибо, за Ваши комментарии!

Я вот на этот счет еще в МГСН 3.01-01 нашел:

5.25. В системах с естественным побуждением местные вентиляционные каналы одной квартиры
(одноквартирного дома) допускается объединять в сборный вентиляционный канал с подсоединением их к
сборному каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем на 2 м.

Воздуховоды для кухонь и санитарных узлов с унитазами следует проектировать раздельными.

Не допускается объединение вентиляционных каналов из помещений поквартирных генераторов теплоты,
гаражей с вентиляционными каналами из кухонь, уборных, ванных, душевых, совмещенных санузлов, кладовых, из
сауны и других помещений.


И еще п.8.3.7 СП31-106-2002 возможно продиктован пожарными нормами.

А так, больше никаких требований кажется и нет (если в экспертизу не ходить).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.