Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция горячего цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Nile1337
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как определить потери на вытяжном зонте. По данным производителя потери давления на 1 ж/у пластину 500х500 мм при расходе 500 м3/ч составляют 70 Па.
1 случай:
Каковы будут потери давления на зонт, который состоит из 4 таких ж/у пластин при расходе 500*4=2000 м3/ч?
2 случай:
Каковы будут потери давления у этого же зонта, если расход увеличится в 2 раза: 1000х4=4000 м3/ч?
Skaramush
1. 70 Па
2. 280 Па
Nile1337
Цитата(Skaramush @ 7.4.2021, 19:24) *
1. 70 Па
2. 280 Па


Спасибо!
Правильно ли понял, что во втором случае Вы получили данный результат таким образом: (4000/2000)^2*70=280?
ИОВ
А когда увеличат расход, а, значит, и скорость в 2 раза, котлеты не будут в МО улетать?
Skaramush
Для этого надо в 8 раз увеличить мощность электродвигателя...
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 7.4.2021, 21:59) *
Для этого надо в 8 раз увеличить мощность электродвигателя...

По-моему, ТС этого не понимает, судя по его вопросу.
И ещё - 70 Па при 500 м3/ч это же на чистых фильтрах ...
Nile1337
Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 22:50) *
По-моему, ТС этого не понимает, судя по его вопросу.
И ещё - 70 Па при 500 м3/ч это же на чистых фильтрах ...


То, что расход увеличивается в 2 раза было взято для наглядности, чтобы понять как меняются потери давления при увеличении расхода.
Если 70 Па это при чистых фильтрах, то сколько нужно брать для расчета?
ИОВ
Цитата(Nile1337 @ 8.4.2021, 10:19) *
То, что расход увеличивается в 2 раза было взято для наглядности, чтобы понять как меняются потери давления при увеличении расхода.
Если 70 Па это при чистых фильтрах, то сколько нужно брать для расчета?

Сопротивление увеличивается в квадрате, а мощность - в кубе по отношению к начальным показателям.
Надо смотреть технические данные Вашего оборудования. Например, здесь (стр. 7) указано 70-100 Па, т.е. для загрязнённого 100 Па (а потом уже чистить надо).
Skaramush
Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 23:50) *
По-моему, ТС этого не понимает, судя по его вопросу.
И ещё - 70 Па при 500 м3/ч это же на чистых фильтрах ...


Если рассматриваем лабиринтные жироуловители, то там возрастание сопротивления при загрязнении несущественно. Конечно, если не доводить до состояния, когда появятся "сталактиты и сталагмиты".
Для сетчатых и стружечных... Ну, тут возрастание сопротивления по экспоненте.

И для ТС. Брать для расчёта можно 75-80% величины диапазона "от до" для конкретного фильтра. Если взять пылевой фильтр из примера ИОВ, то "((100-70)*0,8)+70" До предельной величины при эксплуатации лучше не доводить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.