Ув. Господа,
Столкнулся с проблемой следующего рода...
Есть требование новой НТД:
СП 485.1311500.2020 Установки пожаротушения автоматические
6.1.8 Подача воздуха компрессором в систему питающих и распределительных трубопроводов должна осуществляться через осушительные фильтры в соответствии с ГОСТ 17433 с классом загрязненности подаваемого сжатого воздуха 1.
Поставщики или отказываются от предоставления ТКП... мол слишком серьёзные требования и подобрать ничего не можем, или же индивидуалка с полным ТЗ, или же предлагают фильтры в соответствии с ISO 8573-1.
В соответствии с ГОСТ 17433 с классом загрязненности подаваемого сжатого воздуха 1, а это значит
- содержание тв. частиц не более 5 мкм
- содержание посторонних примесей не более
твердые частицы - 1 мг/м3
вода - не допускается
масла - не допускается
По содержанию масла класс 1 ISO 8573-1 допускает его наличие.
Может кто сталкивался с данной ситуацией или успел написать письмо во ВНИИПО по разъяснению данного вопроса
прошу поделиться данными.
Заранее благодарен за ответ.