Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Осушительные фильтры по СП 485.1311500.2020
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
otdel.ito
Ув. Господа,

Столкнулся с проблемой следующего рода...

Есть требование новой НТД:

СП 485.1311500.2020 Установки пожаротушения автоматические

6.1.8 Подача воздуха компрессором в систему питающих и распределительных трубопроводов должна осуществляться через осушительные фильтры в соответствии с ГОСТ 17433 с классом загрязненности подаваемого сжатого воздуха 1.

Поставщики или отказываются от предоставления ТКП... мол слишком серьёзные требования и подобрать ничего не можем, или же индивидуалка с полным ТЗ, или же предлагают фильтры в соответствии с ISO 8573-1.

В соответствии с ГОСТ 17433 с классом загрязненности подаваемого сжатого воздуха 1, а это значит

- содержание тв. частиц не более 5 мкм
- содержание посторонних примесей не более
твердые частицы - 1 мг/м3
вода - не допускается
масла - не допускается

По содержанию масла класс 1 ISO 8573-1 допускает его наличие.

Может кто сталкивался с данной ситуацией или успел написать письмо во ВНИИПО по разъяснению данного вопроса
прошу поделиться данными.

Заранее благодарен за ответ.

jiexawcr
поставьте маслоуловитель, цена вопроса 500-1000р плюс фитинги (наверное даже дороже выйдет).
но вообще должен быть осушитель. пусть тот, кто скажет, что после осушителя будет масло, плюнет мне в лицо wink.gif или вы подключаетесь к производственному "воздуху"?
otdel.ito
Запитываюсь от компрессора... так там проблема не только с маслом, но и водой... ))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.