Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка труб пожаротушения открыто
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ingener_seb
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли, проводить металлические трубопроводы пожаротушения до пожарных щитов открыто? Нашёл в СП 10.131.30 что полиэтиленовые трубы нужно прилаживать в стенах, но про метал пока четкого пункта не нашёл. Кто знает прокомментируйте пожалуйста!
Ferdipendoz
Ну смотря какое здание. Где-то всё зашить надо в стенах и коробах, в гараже каком-нибудь или цеху можно и открыто
jiexawcr
Цитата(ingener_seb @ 11.8.2021, 8:40) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли, проводить металлические трубопроводы пожаротушения до пожарных щитов открыто? Нашёл в СП 10.131.30 что полиэтиленовые трубы нужно прилаживать в стенах, но про метал пока четкого пункта не нашёл. Кто знает прокомментируйте пожалуйста!

нормативных запретов нету. вопрос дизайна, защиты от отрицательных температур, атмосферных воздействий, механических повреждений (конечно всегда пишут это для пластика, но если на складе на оживленном повороте будет труба, то ее обязательно будут сбивать, никакой металл не выдержит) и т.д.
ingener_seb
Спасибо! Вы не подскажите как считается диаметр на пожаротушение. Там вроде принцип отличается от других систем.
ingener_seb
Ладно тема закрыта, спасибо!.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.