Здравствуйте, коллеги! Имеется надземная открытая автостоянка с помещениями бкт на первом этаже. По сп транзит адм/быт притока через склады В2(автостоянка) не допускается. Можем ли мы выделить шахту в углу здания с пределом EI150 например и считать что она не проходит транзитом через автостоянку? Или есть решение лучше, у кого каие мысли?
Зольников Михаил
Если шахта выгорожена конструктивно, имеет такой предел огнестойкости и герметична - то можно.