Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аммиакопровод. Изоляция.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Parkneft1983
Добрый день, коллеги.
Прошу о помощи и совете, как носителей богатых экспертных знаний.
Строим аммиакопровод. Температура продукта: - 32С. В проекте указаны опоры по ОСТ 36-104-83 (под хладопроводы) вместе с деревянными скорлупами по ОСТ 36-107-83.
При попытке пересогласовать деревянные скорлупы на скорлупы ППУ получили ответ от ГИПа:
По российским стандартам для хладопроводов применимы опоры по ГОСТ 36-104-83, ГОСТ 36-103-83, деревянные скорлупы по ГОСТ 36-107-83.
У нас нет данных, что скорлупы из ППУ совместимы с опорами по ГОСТ 36-104-83, ГОСТ 36-103-83 и выдерживают такие же допускаемые вертикальные нагрузки.
Замену согласовать не можем.

Если опустить некорректные указания на НТД, то фактически чем можно парировать?
Зольников Михаил
Напишите, что деревянные скорлупы не производятся, поэтому, их надо пересогласовать.
ИОВ
Скорлупы деревянные производятся несколькими заводами в РФ.
Легко найти в И-нете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.